查看: 11864|回复: 68

紧急求助:550L冰柜盘管后制冷效果差,请各位前辈帮忙分析一下原因。谢谢

[复制链接]
发表于 2018-5-9 20:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 fanglongminf 于 2018-5-9 20:44 编辑

10天前,我接手一台冰柜,550升的纯冷冻那种。制冷剂是134,压缩机功率是248W,额定电源是2.1A。我第一次修冰柜,各位前辈千万别笑我啊,以后我会更虚心地向各位学习的。

故障是一点也不冷,已放置半年,现在判定是内漏,需要盘管,报价600元(现在想想报你低了些),因为我前以修冰箱较多,冰柜一般要盘管,所以很少接收。

等客户走后,扒开铝皮,内部蒸发器全是铁管,而且一扒开铝皮,一下子冒出来很多水,保温海绵也吸满了水,铁管全部上锈了,有的地方把包在外面的铝皮都锈通了。这冰柜是客户用来冷藏豆制品,冷柜当冷藏用,我也想不懂也不会去想,只要修好目前这个冷柜就是了。

由于保温材料水太多,冰柜在室外晒了4天,才开始盘管,原管是用的8MM的10圈,我现在用6mm的,也是10圈,铜管直径是小了些,但想到之前一直看论坛里那么多大师说冷冻一般用6mm盘管10圈也差不多,再说客户给的价格也不是太高,所以就没用8mm 的,毛细管还是用原机毛细管,抽真空后,加一瓶134a制冷剂(250g毛重,净重在150G 左右的),制冷较差,4个小时后,冰柜内才降到0下4度。10圈铜管只有上面3圈铜管结箱。其他只结露,回气管也只结露,当时室温是25度,运行时高压在10个表压,低压没测。运行电流在2.3A左右。压缩机很热。于是停机,决定重修。

查新盘铜管接头处,以及各个弯处,每个弯处我用弯管器处理的,没发现压扁和漏处,重新抽真空,加制冷剂,还是一样。

怀疑毛细管堵,换内径稍小些,市场上通用的,长1米5,代换,效果一样。思绪开始僵住。由于没有多余压缩机,我就用本机压缩机,加新过滤器,封死压缩机回气管,高压干过出口也封死,用压缩机自身打压到23个表压,发现3小时后,降到15个表压,怀疑高压漏,代换冷凝器,还是照样打压,3小时后还是高压下降到16个表压。不管了,先换了高压管再说吧。抽了2小时真空,用原机毛细管,加1瓶250g 134a 制冷剂,6个小时后就是下图这样子,请高手多多指教。

现在环温是25度,冰柜内温度是0下7度。铜管还是只有3圈有结霜,回气管发凉,干过室温,运行时高压由开始的16个表压,慢慢降到现在的12个表压,冷柜内放的4小瓶水不见冰冻。运行电流在2.3到1.9A左右,电压高时电流大,电压低时电流小。压缩机较热。

现在我怀疑压缩机吸排气能力不足。但压缩机在不打开工艺口后,用手堵不住高压口,感觉又不象压给缩机问题,现在问题僵住了。客户又催着要货。因为制冷剂刚好这台155g和250g 毛重134一瓶的差不多。(我黑电修了近20多年,白电才接触5年,主要是自学)

真心欢迎各位指点。先谢谢了。相关说明见以下图片
005.jpg
004.jpg
003.jpg
002.jpg
001.jpg
发表于 2018-5-9 20:47:14 | 显示全部楼层
压缩机要先处理一下,里面有水,高压管最好也换,不换也要充分干燥,毛细没焊上之前应该用气吹几遍
发表于 2018-5-9 20:47:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用6的管就要盘加多2圈,盘少了要改毛细管。
 楼主| 发表于 2018-5-9 21:00:18 | 显示全部楼层
压缩机里的“水份”我用自抽真空加热法处理过多次,6mm铜管盘10圈确实少了2圈,可能不至于制冷差这么多吧,到现在为止,近9小时压缩机未停机,冷柜内温度还是0下7度左右。
发表于 2018-5-9 21:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
再加点制冷剂试试吧
发表于 2018-5-9 21:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
看了楼主的描述,好像没有清洗高压管与毛细管,估计问题就在于此。压机能打压到2.3  就没问题
发表于 2018-5-9 21:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
不装回铝皮讲什么都没用
发表于 2018-5-9 21:19:03 | 显示全部楼层
潍坊大山 发表于 2018-5-9 21:05
再加点制冷剂试试吧

0下7度,压机还工作吗,看你这个是不是漏哦,你打2.3个压,降到1.5,我打压放哪里几天也没掉这么多。
发表于 2018-5-9 21:21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-9 21:34 编辑


我不说你圈数盘的多少,我觉得8个粗管子 6 到9圈 都可以


你没有考虑,原来是8个粗的管子,你用6个粗 ,铝皮装上后,管壁能贴住铝皮啊 !!!
原装的8个粗管子,名牌标注155g ,如今你该用6个了,还加155g ,难道6个粗 和8个粗 加氟是一样的呀 !!!  我的神仙啊 !!!!


大师 啊   你的制冷技术 还需大大的进步。
管子都盘了10圈了  ,效果弄成这样  







发表于 2018-5-9 21:22:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 警官 于 2018-5-9 21:24 编辑

修了5年的制冷搞成这样
你这样温度怎么也下不去的
修冰箱(冰柜)没有捷径!偷工减料只会修到你怀疑人生!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 06:20 , Processed in 0.068252 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表