接一用户电话称空调开机无反应,驱车赶往用户家,跟用户简单的解了下,据他说空调去年刚换过内机主板,使用正常,今年天热刚第一次开,就没见有反应。我本着先易后难的原则,先查供电插座电源,没发现问题。只好搬来梯子拆开内机盖,再量内机接线端子,220电压己到达内机板,断电理线把内机主板抽出来,目测没发现板上有烧坏元件,看主板成色不像是新板,应是马云家淘来的二货。再上电量输出电压,五伏没有,十二伏只有三点几伏,内机主板供电是由个开关电源提供,看来问题出在开关电源部分,跟用户说内机板故障,需摘板回去维修,用户同意。
   白天因活多没时间看,晚上细检查了下,发现开关电源部分是集成在一小块线路板上,输出四个引脚焊接在主板上,外面罩上一个保护罩。四个引脚分别是正负300伏电源进和正负十二伏输出。查300伏电压正常,输出也有,不过偏低很多,刚有三点几伏,判断振荡芯片己工作,应是反馈控制部分有问题,此开关电源集成电源芯片是TOP221 控制部分很简洁,就一个源极一个漏极和一个控制极三个脚,接控制脚上就几个元件,挨个测下立马发现47微法电解电容有异常,拆下检测发现无充放电反应,找块旧板拆下个换上,上电,十二伏,五伏正常输出!
发表于 2018-5-8 23:48:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修电源故障案例!要是有图片和文字一起就更好了!
 楼主| 发表于 2018-5-8 23:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
rainysky 发表于 2018-5-8 23:48
谢谢楼主分享维修电源故障案例!要是有图片和文字一起就更好了!

图片没压缩好传不上去,有空再搞了。
发表于 2018-5-8 23:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个案例对新手太有用了!
发表于 2018-5-9 00:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-5-9 00:35:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个案例对新手太有用了!
发表于 2018-5-9 07:07:47 | 显示全部楼层
谢谢分享...............
发表于 2018-5-9 07:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。请问下,修板子收费多少钱钱?
发表于 2018-5-9 08:56:15 | 显示全部楼层
谢谢分享案例
发表于 2018-5-9 23:11:44 | 显示全部楼层
这小家伙三大坏:电容、二极管、电源芯片。
注意,如果是二极管坏的话,一定要用快恢管以上的代哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 15:47 , Processed in 0.065712 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表