[电磁炉] 关于短路着火,漏保不动作求助

[复制链接]
发表于 2018-5-8 07:30:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏保是指相线与大地漏电时跳闸,不具有过载跳闸功能的漏保在过载时也是不会跳闸的。
发表于 2018-5-8 08:07:29 | 显示全部楼层
也许你的漏电开关是坏的也不一定
发表于 2018-5-8 08:13:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-8 08:16:07 | 显示全部楼层
DZ47型会的 ,也有短路保护功能 ,坏的不会跳,{ DZ18-20的不跳,DZ47 的跳 }
发表于 2018-5-8 08:27:21 | 显示全部楼层
楼主你首先要搞清楚空开和漏保的各自功能,空开只起过载、短路时起作用它们等同于保险丝(保险有时线路发生故障时只烧掉一根这种情况不是那么安全的,空开线路过载时能断开两根,空开是最安全的),漏保只起用电设备漏电或人体等等接触到相线时起到保护作用的.............
发表于 2018-5-8 08:35:53 | 显示全部楼层
语文不好,学什么都很难
发表于 2018-5-8 08:38:04 | 显示全部楼层
难道是漏保额定电流大于总空开?要不就是漏保坏了,次品,
发表于 2018-5-8 08:38:27 | 显示全部楼层
保护开关串联使用,当发生线路故障时,两个开关只可能有一个断开,没有遇到两个同时跳的现象。这就好比一长条形纸条上2个缺口,当你用力拉断时只可能断成两段,不可能出现2个缺口同时断成3段的可能,电路也是同样的道理。
发表于 2018-5-8 08:42:29 | 显示全部楼层
即使两个串联的开关都有短路保护功能,当线路短路时也只能有一个灵敏度高的那个先断开,将电路断成两段,不可能同时断开成3段。一张纸条上有2处十分接近的缺口,用力拉断时只有一个缺口断开成2段,不可能2处同时断开成3段,道理是一样一样一样的啊!
发表于 2018-5-8 09:15:21 | 显示全部楼层
保护设备的灵敏度或者功能问题,灵敏度高的动作快。