[电磁炉] 关于短路着火,漏保不动作求助

[复制链接]
发表于 2018-5-8 06:12:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
群里的朋友,问一个低级问题
维修电磁炉时候,由于电线被老鼠 咬了,一插电,电线着火了,总开关是个空开,空开跳了,为啥接在插座的25A漏电保护器没跳?
漏保的功能只是漏电保护器?都短路了也不跳吗?
 楼主| 发表于 2018-5-8 06:29:24 来自手机 | 显示全部楼层

维修电磁炉时线路着火,漏保不动作,求助

群里的朋友,问一个低级问题
维修电磁炉时候,由于电线被老鼠 咬了,线径过细了,一插电试机,10秒左右,电线着火了。

总开关是个空开,空开跳了,为啥漏电保护器没跳?
漏保的功能只是漏电保护器?都短路了也不跳吗?
漏电保护器是个插座接一起的,百度一下说,短路时候漏保不会跳?那还要它干嘛用?
问题低级,请朋友解答
发表于 2018-5-8 06:36:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不可能两个同时跳闸,反应快的空开跳了,另一个自然就不会跳了
发表于 2018-5-8 07:02:28 | 显示全部楼层
漏电就是漏电,过载就是过载,不具备过载功能的漏电过载时是不跳的
发表于 2018-5-8 07:03:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 霍大善人 于 2018-5-8 07:04 编辑

我买一个德力西也是这样  把10平的电线都打断了 也没跳 只能作为一个开关用
发表于 2018-5-8 07:14:22 | 显示全部楼层
果然低级的问题,漏电和过载,短路是三个概念
发表于 2018-5-8 07:16:01 | 显示全部楼层
学习一下电工基础,漏电是漏电,短路是短路。还要看看额定电流
发表于 2018-5-8 07:16:49 | 显示全部楼层
漏电和过载,短路是三个概念
发表于 2018-5-8 07:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
漏保,顾名思义,只是一个漏电保护,漏电时才会动作,如果只是短路不是漏电,当然不会跳闸了。如果你用一个带漏电保护的空开,那就不一样了。
发表于 2018-5-8 07:30:08 | 显示全部楼层
常用漏电开关一般都有过载和短路保护的,但就算跳闸,已经起火了, 也不会自动熄灭的,因为漏电开关不带灭火器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 21:43 , Processed in 0.068765 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表