电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: CXB214

求教IKK老师 配个2*3冷库

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-10 12:11:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
早上测量时1.1MP ,用红外温度计测的温度。
发表于 2018-5-10 12:11:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-10 12:36 编辑
CXB214 发表于 2018-5-10 12:04
1号芯时机头排气口温度125度这会不会太高了,对机器有没有隐患?


125度是太高了,过热度太大,调大阀口降溫。
高压1.1MP,低压0.03MP,排气温度125度,回气管的温度要到20度(过热度50度),回气管几乎是干的,你摸回气管是干的吗?
高压1.1MP不至于125度,红外线测温不准确,用热电偶测试。
 楼主| 发表于 2018-5-10 12:47:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机回气管口有霜
发表于 2018-5-10 12:56:44 | 显示全部楼层
CXB214 发表于 2018-5-10 12:47
压机回气管口有霜

那就不可能125度,红外线不准确。看用户的决定再确定如何改吧。
 楼主| 发表于 2018-5-10 15:10:33 | 显示全部楼层
嗯,先那样用着吧。和用户说了下厉害关系他也同意,随时反溃信息,离我30米内。
发表于 2018-5-10 21:48:42 | 显示全部楼层
CXB214 发表于 2018-5-10 15:10
嗯,先那样用着吧。和用户说了下厉害关系他也同意,随时反溃信息,离我30米内。

1.gif
发表于 2018-5-16 15:39:32 | 显示全部楼层
请教一下LKK老师,如果是蒸发器面积太大又会出现什么情况?
 楼主| 发表于 2018-5-17 22:20:53 | 显示全部楼层

这个还不会看,IKK老师我发现马家卖的机组和我当地卖的机组怎么配的冷凝器都大,不知这是怎么回事?今天看了个我刚过年时安装的 5P机组他配的冷凝器41平方,当时是按 -18度的冷库,让卖家给配的。用来冻牛肉-10度 ,牛肉送过来也是冻好的。会有什么隐患吗?
发表于 2018-5-18 17:24:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-5-18 17:25 编辑
CXB214 发表于 2018-5-17 22:20
这个还不会看,IKK老师我发现马家卖的机组和我当地卖的机组怎么配的冷凝器都大,不知这是怎么回事?今天 ...


不配大一点怎能从你口袋裡多捞点钱,不配大一点怎能搞乱系统匹配,让维修师傅挣点钱,要是马家卖的匹配是正确,不会一到夏天维修如此之多,忙啊!挣钱去喔!
发表于 2018-5-18 17:29:03 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2018-5-16 15:39
请教一下LKK老师,如果是蒸发器面积太大又会出现什么情况?

蒸发器面积过大,回气过热度高,当然压缩机的排气温度高,压缩机容易挂了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:42 , Processed in 0.058066 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表