格力的话,你查一个连按内 外机的6个铜管,说不定有惊喜哦
发表于 2018-4-30 19:32:32 | 显示全部楼层
1.区分故障部位
当系统为平衡压力时,接上压力表查看此时的压力值后取下。关闭二通阀和三通阀,将室内机和室外机的系统分开保压,等待一段时间(一天左右,根据漏点大小决定)后,再接上压力表,慢慢打开三通阀,查看压力表表针是上升还是下降。如果是上升,说明室外机的压力高于室内机,重点检查室内机和连机管道;如果是下降,说明室内机压力高于室外机,重点检查室外机管道和冷凝器。
2,增加检漏压力
发表于 2018-4-30 19:39:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
使用空气:从室外机上取下连机管道,将压力表接在二通阀阀芯上,三通阀阀芯开启,单独向压缩机供电使之运行,空气便从三通阀吸入存在冷凝器内部。检测接在二通阀上压力表的压力值,当达到需要的压力后,快速关闭三通阀阀芯,同时断开压缩机的供电,再关阀二通阀阀芯后取下压力表,连接管道后再打开二通阀三通阀阀芯即可检漏。
发表于 2018-4-30 19:51:11 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-4-28 18:38
这种微漏机,最直接的解决方法,是拆除电器部分内外机都压氟进去.扔水池里.只能加氟不能加空气(空气分子大极 ...

对了 我就是这么干的!没有找不到的漏
发表于 2018-4-30 21:58:40 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2018-4-30 22:25:26 | 显示全部楼层
进来学习一下。
发表于 2018-5-2 09:04:30 | 显示全部楼层
   打开阀门,高压气体会进入低压空间,原高压表显示肯定会降低。
发表于 2018-5-2 09:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
一年加一次氟的也能查得出来漏,一个月漏一次的查起来都够呛
发表于 2018-5-2 09:17:40 | 显示全部楼层
   管道整体加压,当然也就包括压缩机了。记住整体的压力,顺便记下当时气温。静置一个小时,压力应该有些下降,因为打压当时打入的气体经过打压设备被加热了高于环境温度。记下静置后这个温度。间隔足够的时间,再次测量整体压力,如果环境温度基本一样,那不泄漏的压力和静置后压力也就一样了。如果测量时候压力低于静置后压力,说明有泄漏。就需要仔细检查,找出泄漏位置,解决后装机了。
发表于 2018-5-2 09:43:03 | 显示全部楼层
到了修空调的季节,只要有内裤就行了,裤子不要也罢凉快。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 00:24 , Processed in 0.056961 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表