发表于 2018-4-29 16:14:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感觉楼主操作有误、不然叙述有误、你分开打压开阀门压力下降难道不对吗!
发表于 2018-4-29 17:22:22 | 显示全部楼层
如果接口慢漏,工作时是无法检测,因为系统有油。停机很长时间才能检查到漏。只要是慢漏,接口有油,基本上接口漏。
发表于 2018-4-29 17:49:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这么简单的问题,我之前修台格力,内外机和连接管一起带回来全拆打压泡水
发表于 2018-4-29 18:34:14 | 显示全部楼层
啦叭口漏的多.如果管子是铝的,直接换了。
发表于 2018-4-29 21:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
我老是打30个压,20个小了,
发表于 2018-4-29 22:52:44 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2018-4-28 19:42
美的三通阀二通阀的阀芯容易漏。。。。

国产机通病
 楼主| 发表于 2018-4-30 06:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
我的恋 发表于 2018-4-29 11:20
空调得运转起来才能看出来氟漏不漏,也就开启空调的头几分钟吧。
空调把氟循环起来,变成气体了,更容易渗 ...

师傅您好!现在我那台空调里有一点氟但是不多 然后我打压了空气进去,进行了保压昨天把空调放到水盆里,盆不够大只检查了二三通阀没有气泡出来。是不是应该把这空气放掉重新加氟进去检漏啊? 要放在水里运行一下嘛?
发表于 2018-4-30 08:43:59 | 显示全部楼层
天天雨点 发表于 2018-4-30 06:58
师傅您好!现在我那台空调里有一点氟但是不多 然后我打压了空气进去,进行了保压昨天把空调放到水盆里, ...

最好是加氟进去检漏
发表于 2018-4-30 11:05:31 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-4-28 18:38
这种微漏机,最直接的解决方法,是拆除电器部分内外机都压氟进去.扔水池里.只能加氟不能加空气(空气分子大极 ...

这个方法最好
发表于 2018-4-30 11:42:11 | 显示全部楼层
检漏是维修师傅较为头痛的事,因为检漏需要花费大量的时间和精力,我处理漏氟的方法:首先询问客户,机子有没移机,有移机一般检查接头或者弯管处(出墙孔和挂机后背90度转弯处),询问上一次正常使用的时间。如果测压真是漏氟,我一般的处理方法是先拆内机和连接管回去,打压测漏,25KG都能顶住一天就基本可以排除,那就是外机漏,就会拆外机打压测漏,压力一样是25.如果听不见漏气声音,就把线路全拆了,丢到水里检查,这样下来就基本可以找到漏氟点,做相应处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 00:22 , Processed in 0.059081 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表