修理三相供电的空调要先问电源

[复制链接]
发表于 2018-4-29 02:07:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
梁正登 发表于 2018-4-28 23:01
不知道如何下手啊,是不是逆相器坏了,麻烦前辈指导一下,谢谢了

就你这图和你所标示来说,还不能说逆相器坏了。
因为逆相器仅为压机提供保护,并保障它能正常运行。
判断逆相器好坏其实很简单,断电后把A、C端线拿下来,再上电,测AC直流电阻是否为0,不是的话,试换相线后再测,仍不归0的话,基本上就可认为该逆相器坏了。但要注意,此时的相序不能肯定就是压机的正确序!也就是说,只有压机能正常工作时的相序,才能决定逆相器的相序(AC端通)。
发表于 2018-4-29 02:25:13 | 显示全部楼层
梁正登 发表于 2018-4-28 23:04
室内机没有通电,这台空调是由外机供电,因为我没有维修过这种空调,不知道如何下手。

如果是这图的机子,内机组没220V电压,这个肯定是与逆相器好坏无关的。
你注册比俺还要早,按此来论的话,你还是俺师傅,能修黑电的,都是有电子基础的真大师,这个电路图也应该看出,内外机组的连线除了三相5线外还有就是冷暖机型的3条控制线及高低压2条控制线,并没有返回供内机用的220V的电源线。
由此可见,室内侧的电源,肯定是在内机组的三相4线中直接引出。与外机无关。
这样一来,内机没220V,你该知怎样去查了吧
发表于 2018-4-29 09:16:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢了,我是很早都注册的,也很早做维修,因为空调很少维修,主打电视,冰箱,洗衣机,电磁炉这些等等,空调根本不去碰,所以经验没有,对于这些逆相器,从来没有几过啊,非常谢谢你的帮助
发表于 2018-4-29 09:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
图纸发错了,是这个,我看这是由外机给室内机供电的,是不是啊
1524965715656.jpg
发表于 2018-4-29 09:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
这张图才是
1524965874176.jpg
发表于 2018-4-29 10:38:35 来自手机 | 显示全部楼层
修好,我再仔细查了,原来是三相电缺相,是自己不够细心啊,谢谢了
发表于 2018-4-29 10:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢你帮忙指导,谢谢了
发表于 2018-4-29 11:40:50 | 显示全部楼层
梁正登 发表于 2018-4-29 10:39
非常感谢你帮忙指导,谢谢了

呵呵是你自己修好的,俺并没帮到你啥忙,所以你不用谢俺。修好了就OK了,祝贺你了
发表于 2018-4-29 16:36:01 | 显示全部楼层

谢谢分享 学习了
发表于 2018-4-29 16:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,还是谢谢你啊,因为你提醒和指导,我才顺利完成任务,以后要多多向你学习啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 15:43 , Processed in 0.061798 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表