楼主: 特立独行

修理三相供电的空调要先问电源

[复制链接]
发表于 2018-4-27 07:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享,学习学习
发表于 2018-4-27 11:05:27 | 显示全部楼层
这个问题经常遇到
发表于 2018-4-27 15:22:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
星移斗转 发表于 2018-4-27 07:47
三相电内机供电确实很少,支持楼主的第4点:供电局只会把三根火线的相序接乱,但工作地线是绝对不会接错的 ...

就你这论调,能回辩朱大师的疑问吗??
个人认为内机供电的要让内机正常工作,接三相电的任意一根火线都行,与配套的外机相序无关。
再想想吧,真的是这样吗
发表于 2018-4-27 15:28:00 | 显示全部楼层
梁正登 发表于 2018-4-27 07:48
我遇到的也是三相电,但是室内机没有电,三相电在交流接触器那里有,是不是相序问题啊?

这种情况,估计应该是三相直出外机后返220V回内机的了。
但是,不管相序怎样,是否对错,内机都要有220V电压的,除非,这路线回路有中断或者零线经逆相器后回内机的。
发表于 2018-4-27 15:42:03 | 显示全部楼层
不知道能收到多少?
发表于 2018-4-27 20:12:40 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2018-4-27 00:41
事实上,两种接法都有。而只遇到过其中的一种的,说明接触的不够多。
但三相机不能正常工作时,先查相压再 ...

老大,如果三相柜机改了万能板,万一相序错了是不是压缩机会挂了,还有其他隐患没,机房用的
发表于 2018-4-27 20:16:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-27 20:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
金融民工 发表于 2018-4-27 20:12
老大,如果三相柜机改了万能板,万一相序错了是不是压缩机会挂了,还有其他隐患没,机房用的

你确实要改万用板的话,只改内机的就可以了,甚至可以用挂机的板子。
三相机的相序保护器是设在外机的,与改内板无关,因为相序保护,仅为保护压机不缺相或错相而设的。
当然,除此外还涉及到高低压保护等问题,但这个也可作相应的改动。
在维修实操过程中,咱们肯定会碰到形形色色的实际问题,不肯动脑去思考解决的,就会变成所谓的“难题",而放开思路去面对的,则这个就不是问题,呵呵,办法,总是比困难多。
发表于 2018-4-28 23:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
不知道如何下手啊,是不是逆相器坏了,麻烦前辈指导一下,谢谢了
IMG_20180428_225543.jpg
发表于 2018-4-28 23:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
室内机没有通电,这台空调是由外机供电,因为我没有维修过这种空调,不知道如何下手。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 15:50 , Processed in 0.057999 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表