楼主: 赵云123456

格力3匹风管机出现E1 E3

[复制链接]
发表于 2018-4-15 23:21:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
主要查查内热交,风凉够不够
发表于 2018-4-15 23:26:23 | 显示全部楼层
赵云123456 发表于 2018-4-15 23:17
我怀疑是内机板子坏了

如果试短接低压保护端仍出E3,有可能是板子坏了,反之,则细查该路线。
发表于 2018-4-15 23:39:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今天我也修了一台格力风管机,报警e1.换三个外机探头电阻,换电子膨胀阀。开机不报警了。
发表于 2018-4-15 23:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
用几天看看是探头问题还是电子膨胀阀。
发表于 2018-4-15 23:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
探头电阻值变化发送到电脑主板,主板分析控制电子膨胀阀开度。电阻和膨胀阀异常都会出现这个现象。
 楼主| 发表于 2018-4-16 01:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2018-4-15 23:26
如果试短接低压保护端仍出E3,有可能是板子坏了,反之,则细查该路线。

谢谢,师傅的指导
 楼主| 发表于 2018-4-16 01:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
短接低压保护端还是不行,应该是板子坏了
 楼主| 发表于 2018-4-16 01:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
laoxie168168 发表于 2018-4-15 23:40
用几天看看是探头问题还是电子膨胀阀。

谢谢师傅的指导
 楼主| 发表于 2018-4-16 01:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
机电家电维修 发表于 2018-4-15 23:21
主要查查内热交,风凉够不够

谢谢师傅的指导
发表于 2018-4-16 08:39:05 | 显示全部楼层
检查高低压保护传感器,及其相关电路。