 楼主| 发表于 2018-5-9 20:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-10 04:58 编辑

我想着想着又想不明白了,蒸发器的容积是一定的,压力对了不是就说明量也够了对了么,我就是这样想的。还是这个压力只是膨胀阀出口的压力而和蒸发器大小无关?我还是差一点没能领悟IKK老师的说量不够的含义。
如果高压不足低压也不足这个我理解,但低压不足流量不足的时候压力能到达还大于负45度时对应的压力吗?我的理解是小于的,所以我才会以为量够了把阀调小一点,我以为量够了只是蒸发温度不够低。还请lkk老师指导一下
问题解决了,没换心加了制冷剂。应该是2号心会好很多,因为在最后3度要好长时间。但问题我还是想不明白
发表于 2018-5-9 21:58:59 | 显示全部楼层
集中火力 发表于 2018-5-9 21:07
如果高压不足低压也不足这个我理解,但低压不足流量不足的时候压力能到达还大于负45度时对应的压力吗?我的 ...

流量不足制冷量下降,当制冷量不足负荷所需制冷量,当然温度无法进一步下降,反过来流量足够,制冷量能负荷所需制冷量,温度能进一步下降,膨胀阀感温包感受较低温度,缩小阀口降低流量,所以低压降低。
 楼主| 发表于 2018-5-10 08:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
比如当到了负35度时温度不降了,此时的蒸发温度和低压压力是对应的,怎么判断是制冷剂加得不够还是加多了压力大使蒸发温度不够低?如果加多了会有什么影响?温度能下来吗?lkk老师
发表于 2018-5-10 09:59:13 | 显示全部楼层
集中火力 发表于 2018-5-10 08:21
比如当到了负35度时温度不降了,此时的蒸发温度和低压压力是对应的,怎么判断是制冷剂加得不够还是加多了压 ...


归根究柢还是匹配设计问题,你设计多大蒸发温度,在当时的环境下该有多低蒸发温度都可以计算得出来,若反应出的蒸发温度不是设计该有的温度,就要检查匹配问题,一般人认为蒸发温度低了,温度应该能进一步下降,却忽略了节流前的冷媒状态,如果是饱和液态大多没问题,但如果是不饱和液态(有气泡)那可能就有问题了,所以我看问题都是以设计匹配的角度看,匹配先看再看其他的,制冷问题90%以上都跟匹配有关,所以你的这个问题,一开始我也是从匹配计算看,3号芯不对(过大)根本到不了你要的温度,你去放冷媒当然会造成膨胀阀前不饱和液态,现在补F不饱和液态问题消失,却有可能在气温升高造成蒸发温度过高,一样有可能到不了你要的温度。
 楼主| 发表于 2018-5-10 20:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
lKK老师,要是你你会是什么配置呢,1立方,温度范围150到负40的实验箱,
发表于 2018-5-10 21:36:24 | 显示全部楼层
集中火力 发表于 2018-5-10 20:15
lKK老师,要是你你会是什么配置呢,1立方,温度范围150到负40的实验箱,

冷热冲击箱接触不多,网路上都是複叠系统(R-404A,R-23),R-23资料有限。
 楼主| 发表于 2018-5-15 06:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
天亮得早,带着疑问也睡不着了,lkk老师在计算散热量时以最低温度制冷量配冷凝器,当然这只是我的理解,我想问我的机器150度往下降这制冷量是不是会大点,就夏天35度这制冷量来说吧这时的散热量我该怎么理解呢?这时冷凝器是不是该大点?以散热量=制冷量+消耗功率来说,制冷量大了消耗功率就小了散热量一样。散热量一样然而制冷量大了所以散热器出口温度高了对不对,才来了过冷度。那么问题又来了,如果我想保持这出口温度在一个合适的范围内也就是加大冷凝器会有什么后果。我看到机子用的是FN_36,和lKK老师的配置差好多吧?丹佛斯TS2盒子上R404A上2号心对应的是3.70KW,这是在那个蒸发温度上的制冷量呀,看不懂怎么选阀心?
发表于 2018-5-15 20:59:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-16 05:33 编辑
集中火力 发表于 2018-5-15 06:47
天亮得早,带着疑问也睡不着了,lkk老师在计算散热量时以最低温度制冷量配冷凝器,当然这只是我的理解,我 ...


就夏天35度这制冷量来说吧这时的散热量我该怎么理解呢?这时冷凝器是不是该大点?

夏天35度与冷凝温度的温差会比冬天低,所以散热能力夏天比冬天低,所以我们设计冷凝器的气温是以最高使用气温设计,夏天散热够冬天当然没问题。
制冷量/消耗功率=COP(效能比),制冷量大消耗功率低,COP值就高效能佳,空调能效比至少都有3以上,但冷冻系统能效比约只有1.2,COP越低消耗功率所佔的散热量比例就高,这也是为何同样制冷量,空调系统冷凝器较小,冷冻系统却较大的原因。
丹佛斯TS2盒子上R404A上2号心对应的是3.70KW,这是在那个蒸发温度上的制冷量呀
那是基于冷凝温度32度,阀前液管温度28度(所以过冷度4度),蒸发温度+5度这是N型膨胀阀,如果是B型蒸发温度是-30度。
 楼主| 发表于 2018-5-16 18:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
请教lkk和荣老等各位老师,听说膨胀阀是可以关闭的,我想请问TN2 134a和TS2404a的关闭温度。是指感温包感应温度关闭不是指手调节关闭。是真的可以关闭吗?
发表于 2018-5-16 19:42:56 | 显示全部楼层
集中火力 发表于 2018-5-16 18:25
请教lkk和荣老等各位老师,听说膨胀阀是可以关闭的,我想请问TN2 134a和TS2404a的关闭温度。是指感温包感应 ...



1526470895(1).png

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:03 , Processed in 0.057096 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表