楼主: 临界点1

各位前辈帮忙分析一下是什么问题

[复制链接]
发表于 2018-4-6 09:49:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是压缩机 吸排气性能 差了
或者是 四通阀串气 。
这个可能性很大
发表于 2018-4-6 10:00:53 | 显示全部楼层
可能是压缩机 吸排气性能 差了
发表于 2018-4-6 10:14:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意5楼老师的说法,电流低压力高,应该是压缩机回气
 楼主| 发表于 2018-4-6 10:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-4-6 08:43
阀门是否全部开到位,特别是低压不要开一半,或者是操作不细心,铜管或阀门有异物或者进水,铜管是否弄扁 ...

感谢回复,感谢感谢
 楼主| 发表于 2018-4-6 10:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
xypdyx 发表于 2018-4-6 09:11
去年夏天也修过一台日立,不够冷,主板上电容先坏,修好后,系统未动过。运转下来就是不够冷,测外机低压0 ...

昨天就是放也不行,加也不行。你是怎么解决的?
发表于 2018-4-6 10:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
平衡压力都不够,可能缺氟。单冷开机压力高,氟多。综合以上两因素,应该是压缩机打气没力。最后结果是压缩机坏了!
发表于 2018-4-6 12:55:48 | 显示全部楼层
    近几年的定速日立,使用的是R410制冷剂的。这个要注意一下。
    早两年安装过一批新的首次安装的机子,就发现制冷能力好象不是想象中的那么好,比起老日立,那可谓是天地之别呢。由于是新装的机子,就这个样子,也就没多加去考究了。
    但特征就是,给人的感觉不名够凉
发表于 2018-4-6 19:21:10 | 显示全部楼层
1535503 发表于 2018-4-6 09:49
可能是压缩机 吸排气性能 差了
或者是 四通阀串气 。
这个可能性很大

单冷挂机,哪来的四通阀串气
发表于 2018-4-7 06:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2018-4-7 10:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
收氟时阀芯可能进了空气