各位前辈帮忙分析一下是什么问题

[复制链接]
发表于 2018-4-5 23:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
人家送了一台日立一匹单冷挂机,拆之前有收雪种。今天把它装上去后感觉不够凉。本来以为缺氟,然后接上压力表后低压端有6.5公斤压力一(外面今天下午有29度),于是以为是氟多了,就慢慢放到5.5公斤,感觉还是不凉,就测了电流才2A左右。明显电流小了。就拆电容测试一下应该是好的(电容是30uf的,万用表最大量程才20uf显示不出来证明至少有2十几uf)再看平衡压在8公斤。然后就无从下手了~~又重新开机加氟,加到低压6.5公斤,电流升到2.5A。是不是压缩机有问题?
发表于 2018-4-6 06:10:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-6 06:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
然后再测压力温度电流,再分析
发表于 2018-4-6 08:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
拆装过程有无不当之处?
发表于 2018-4-6 08:29:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-4-6 08:38 编辑

平衡压力8kg, 开机后低压 6.5kg

系统正常的空调:低压的压力= 平衡压力的一半

低压不低,高压不高。。。

可能是压缩机 吸排气性能 差了
或者是 四通阀串气 。
 楼主| 发表于 2018-4-6 08:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-4-6 08:27
拆装过程有无不当之处?

拆机是别人拆的,装的时候有排空气。
发表于 2018-4-6 08:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
临界点1 发表于 2018-4-6 08:31
拆机是别人拆的,装的时候有排空气。

阀门是否全部开到位,特别是低压不要开一半,或者是操作不细心,铜管或阀门有异物或者进水,铜管是否弄扁或严重变形,如果确定过程无误,就要检查系统。
发表于 2018-4-6 08:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-4-6 08:29
平衡压力8kg, 开机后低压 6.5kg

系统正常的空调:低压的压力= 平衡压力的一半

向荣师傅,单冷机貌似没有四通阀吧。
发表于 2018-4-6 08:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下压缩机吸排气性能
发表于 2018-4-6 09:11:31 | 显示全部楼层
去年夏天也修过一台日立,不够冷,主板上电容先坏,修好后,系统未动过。运转下来就是不够冷,测外机低压0。65MPS。环温33。差不多,就放了点。又加了点,一样还是不够冷,业主说那机很少用。
但情况就是效率不好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 12:56 , Processed in 0.059938 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表