楼主: 小潘潘

格力大一匹分体空调制冷不好

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-4-3 21:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
刘桥 发表于 2018-4-3 19:51
外机脏不脏?吹的风是热、是冷、还是烫?再测一下压缩机电流呗!?

额定电流3.6A,运行电流3.1A,问题是加了雪种,电流也不上去,热风也上不去
 楼主| 发表于 2018-4-3 21:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-4-3 20:14
有的410氟之前加的如果和之后加的混合在一起,也会影响效果的,是不一样的抽真空定量加,试试,

我的是R22定频机单冷
 楼主| 发表于 2018-4-3 21:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 发表于 2018-4-3 21:21
开机10分钟、0.45Mpa、没有水。。。觉得不是缺F的依据.

会不会是压缩机磨损了
 楼主| 发表于 2018-4-3 21:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2018-4-3 21:43
空调如果歇了一段时间没有用,不可能十分钟就会有水的,要等水槽多了才会往外排。楼主现在第一,看一下过滤 ...

空调所有地方都干净,小管比大管凉
 楼主| 发表于 2018-4-3 21:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-4-3 21:44
你这是给自己挖坑,明明知道是0.43,又给加到0.47,然后还不知该怎么办,想玩死自己的节奏。

小管比大管冷,所以加氟了
 楼主| 发表于 2018-4-3 21:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个机器的毛细管是一小截铜孔的,我想换成毛细管,打空气高压应该打到多少
发表于 2018-4-3 21:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
小潘潘 发表于 2018-4-3 21:48
额定电流3.6A,运行电流3.1A,问题是加了雪种,电流也不上去,热风也上不去

你把压力表挂上,收氟看一下要多长时间?
发表于 2018-4-3 22:02:50 | 显示全部楼层
14度很正常。要有耐心不要动不动就加
发表于 2018-4-3 22:11:49 | 显示全部楼层
不知运转了多长时间,往往时间不够水不会那么快就有的,回气压力不是定值,不能作为加氟的依据。
发表于 2018-4-3 22:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
小潘潘 发表于 2018-4-3 21:55
这个机器的毛细管是一小截铜孔的,我想换成毛细管,打空气高压应该打到多少

先放氟,别乱动系统!慢慢放。不然就抽真空定量加氟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 06:19 , Processed in 0.055231 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表