格力大一匹分体空调制冷不好

[复制链接]
发表于 2018-4-3 18:57:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力大一匹分体,室外温度30,室内温度24,开机10分钟,低压压力0.45mpa,室内机开大风,出风温度14度,回气管温度19度,回气管没有水,判断氟不够,加150g雪种,回气压力上升到0.47mpa,其他没有变化。为什么加了雪种回气管的温度没有降下来,室温在24氟,0.47的低压已经很高了,格力正常应该在0.43mpa。现在不知道问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2018-4-3 18:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
低压高,不冷是哪里的问题
发表于 2018-4-3 19:43:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器有什么情况没有?
发表于 2018-4-3 19:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
外机脏不脏?吹的风是热、是冷、还是烫?再测一下压缩机电流呗!?
发表于 2018-4-3 19:56:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-4-3 20:03 编辑

今天修的志高50柜机,加注制冷剂 :

我们这 环温30度,室温27.我加制冷剂低压0.4mp ,半小时后 外机大小阀门有露水。排水管子流水。




不知道你是怎么搞得  。
发表于 2018-4-3 20:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
有的410氟之前加的如果和之后加的混合在一起,也会影响效果的,是不一样的抽真空定量加,试试,
发表于 2018-4-3 21:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
开机10分钟、0.45Mpa、没有水。。。觉得不是缺F的依据.
发表于 2018-4-3 21:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
空调如果歇了一段时间没有用,不可能十分钟就会有水的,要等水槽多了才会往外排。楼主现在第一,看一下过滤网,拿掉过滤网,摸一下蒸发器有没有水珠,如果有水珠,就要观察外机的两个管子的温度,一般摸在手心,应该很凉,同时应该有水珠,关于压力,很多情况都会影响压力。
发表于 2018-4-3 21:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
你这是给自己挖坑,明明知道是0.43,又给加到0.47,然后还不知该怎么办,想玩死自己的节奏。
 楼主| 发表于 2018-4-3 21:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
15082061171 发表于 2018-4-3 19:43
蒸发器有什么情况没有?

蒸发器正常,非常干净,没有冰,有水
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 07:52 , Processed in 0.067799 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表