楼主: 修到家

格力五匹风管机的E6

[复制链接]
发表于 2018-3-28 20:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修到家 发表于 2018-3-28 19:03
谢谢各位师傅,昨天因不方便看外机,所以没看,今天上午下去一看外机才知道,外机没有供电,外机供电正常了 ...

你当时测量通讯电压,没有跳变电压,就没有测量供电电压吗
发表于 2018-3-28 20:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
修到家 发表于 2018-3-28 19:03
谢谢各位师傅,昨天因不方便看外机,所以没看,今天上午下去一看外机才知道,外机没有供电,外机供电正常了 ...

外机没供电你怎么测到5V通讯电压的?通讯供电是外机板提供的
发表于 2018-3-28 21:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是的我前两天也遇到过是外机缺相
发表于 2018-3-28 21:56:33 来自手机 | 显示全部楼层
有的时候外机缺相
 楼主| 发表于 2018-3-28 23:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
我测的是内机主板5v电压
发表于 2018-3-30 09:08:31 | 显示全部楼层
查内外机供电,内外通讯线,内机至线控器线