电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3943|回复: 15

格力五匹风管机的E6

[复制链接]
发表于 2018-3-27 20:33:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我今我修到一台格力五匹风管机,打开内机主板一看,通讯线插头脱落,高兴的随手就把插头插好,认为这个机器应该修好了,可结果令我很头疼,上电试机还是E6,唉…………没办法,只好继续查,当我用表测量电压的时候,发现5V电压正常,可通讯线没有电压跳变,主板上的绿灯一直亮,不闪烁,而正常的情况下作为通讯绿灯是闪的,对了,手操器我换过了,请同行指点
发表于 2018-3-27 20:44:51 | 显示全部楼层
你都找到方向了,继续查就是了
 楼主| 发表于 2018-3-27 21:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有没有跟程序有关系啊,比如说,出现了E6会不会程序要重新调试,还是主板坏了
 楼主| 发表于 2018-3-27 21:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
我就是怕程序乱了
 楼主| 发表于 2018-3-27 21:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
我就是怕程序乱了
发表于 2018-3-27 21:26:51 | 显示全部楼层
通讯线看过了没有呢
发表于 2018-3-27 22:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
通讯线,手操器,外机板
发表于 2018-3-27 22:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
查室外机插头,和通讯线,再就是内外主板了
发表于 2018-3-28 08:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
通讯电压不正常才是重点,先搞好这里再说
 楼主| 发表于 2018-3-28 19:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,昨天因不方便看外机,所以没看,今天上午下去一看外机才知道,外机没有供电,外机供电正常了,E6自然消失,机器工作正常