楼主: hhs20085

铜管焊接口结冰

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-3-21 08:27:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢各位师傅
 楼主| 发表于 2018-3-21 08:30:05 | 显示全部楼层
需要用氮气冲洗管道吗
发表于 2018-3-21 09:03:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
割开重焊,看机有压力否?
发表于 2018-3-21 09:08:17 | 显示全部楼层
应该是焊堵了,割了重焊,
发表于 2018-3-21 09:24:18 | 显示全部楼层
没焊好 漏光了
发表于 2018-3-21 10:50:37 来自手机 | 显示全部楼层
焊点漏,漏氟时漏点就结冰
发表于 2018-3-21 12:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
hhs20085 发表于 2018-3-20 19:22
焊接口现在也不结冰了,进风口和出风口几乎没有温度差

请问你是做什么工作的
 楼主| 发表于 2018-3-21 21:16:42 | 显示全部楼层
dndn666 发表于 2018-3-21 12:30
请问你是做什么工作的

去年开始接触制冷维修,还要像各位大侠学习
发表于 2018-3-21 21:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
细管还是粗管啊,细管结冰就漏了,粗关结冰应该就是堵了
发表于 2018-3-26 01:46:32 | 显示全部楼层
哪里堵  哪里就会有温差     你摸一摸前后两段管子的温差 就知道了