电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 陈万强盛

请问硫酸溶液冷却机组加多少制冷剂22?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-3-20 17:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢大家指点 氟被我加多了 放了过后 回气管一直不结霜 不结露 低压0.9 公斤高压9
发表于 2018-3-20 17:09:41 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-3-20 12:45
要求-3度 现在水温 25度 膨胀阀没结霜

膨胀阀的调节杆是否调整在中间位置上?你也没反应。必须调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,这样反应出的工况才是系统的现实工况,才能根据此工况分析判断系统是否正常。
最后那张图里的压缩机都已经结了那么多的霜,是调大了膨胀阀的开启度?还是系统加多了制冷剂?这就需要确认膨胀阀的调节杆是否在中间位置上,才能作准确判断了。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
当制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!
发表于 2018-3-20 18:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
能降到设定温度就行了
 楼主| 发表于 2018-3-20 19:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣师傅你好 膨胀阀我没动 起霜哪是另外一个系统 我今天加制冷剂哪个 现在回气管 没结霜 不知道是不是制冷剂少了 还请教一下 这种设备 加制冷剂 需要把容器里的溶液装上加氟吗 谢谢大家指点
发表于 2018-3-21 10:56:38 | 显示全部楼层
先把硫酸溶液抽乾,空载加冷媒直到回气管结霜(距离压缩机吸气管约15公分止)。之后再把溶液倒回就可以了。
发表于 2018-3-21 11:09:59 | 显示全部楼层
感觉还是荣昌制冷先生回复的更加实用,更加靠谱啊!
发表于 2018-3-21 11:15:22 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-3-20 19:34
荣师傅你好 膨胀阀我没动 起霜哪是另外一个系统 我今天加制冷剂哪个 现在回气管 没结霜 不知道是不是制冷剂 ...

有溶液有负载在是加不准的。
 楼主| 发表于 2018-3-21 20:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-3-21 11:15
有溶液有负载在是加不准的。

谢谢师傅的回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 12:59 , Processed in 0.051034 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.