难道机房空调  不停机 都是正常的吗 ???
发表于 2018-3-13 09:13:20 | 显示全部楼层
除了脏了   就是电容
发表于 2018-3-13 10:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有一个空调室内气温20度,低压压力 0.33mp回气温度0度,回气管接冰,内机不结冰,室内机出风正常,外机出风温差10度,这是使用在机房的一个空调--前边楼主说的这个情况很正常,关于整天运行不停机,这就得看遥控设定温度是多高了,如果遥控设定的16度,房间只能降到20度,不停机也没有问题。楼主检测到内盘温度在0℃,所以也未达到防冻结保护温度点。
发表于 2018-3-13 11:54:37 | 显示全部楼层
我想是正常的。我做过一台酒窖空调,其实是普通空调改的。抽真空,,外机粗管还是结霜。应该是室内机温度定的太低了(18度)。