有一个空调室内气温20度,低压压力 0.33mp回气温度0度,回气管接冰,内机不结冰,室内机出风正常,外机出风温差10度,这是使用在机房的一个空调,一整天基本不停机。我想知道这个回气管结冰正常吗
发表于 2018-3-12 17:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
检查管路,二次节流了。
发表于 2018-3-12 17:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常……室内温度低。
发表于 2018-3-12 17:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
应该属于正常现象
 楼主| 发表于 2018-3-12 19:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
我今天加了雪种,不管加多少压力就是上不去,后来又放掉了,放出来的时候明显我的压力表都结冰了,应该是液态氟,我想管子憋的可能性大一点,管子长不好拆,机器已经用了一年了,所以决定不管了
发表于 2018-3-12 19:39:20 | 显示全部楼层
小潘潘 发表于 2018-3-12 19:00
我今天加了雪种,不管加多少压力就是上不去,后来又放掉了,放出来的时候明显我的压力表都结冰了,应该是液 ...

扒开保温看看就知道了
发表于 2018-3-12 19:57:20 | 显示全部楼层
这个温度  这个压力应该正常的  制冷剂再加等到夏天热的时候就不行了  
 楼主| 发表于 2018-3-12 21:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的发言,以后它坏了,我会重新发表
发表于 2018-3-12 22:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
现在环境温度低,空调应该没事
发表于 2018-3-13 07:56:48 | 显示全部楼层
小潘潘 发表于 2018-3-12 19:00
我今天加了雪种,不管加多少压力就是上不去,后来又放掉了,放出来的时候明显我的压力表都结冰了,应该是液 ...

没有把握量,可能氟加太多了,再加多压力也不会上去的。