格力四通阀问题

[复制链接]
发表于 2018-2-28 19:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷学习不停 发表于 2018-2-27 23:30
不开机加氟能加多少?因为之前没有这样加过,开机之后制热是不是还要拔掉电磁阀,拔掉电磁阀如果还没反应 ...

我试过很多次,根外界气温(这里实际上就是氟瓶温度)相关,抽真空后,空调不通电,液态加注,温度10度以上基本上都能加满,要用秤来称,不然容易过量
发表于 2018-2-28 19:15:32 | 显示全部楼层
都是高手。
发表于 2018-2-28 19:58:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
陈记电行 发表于 2018-2-27 19:58
抽真空定量加冷媒 你会有惊喜

焊坏了,只会浪费冷媒。
发表于 2018-3-2 18:50:13 | 显示全部楼层
制冷学习不停 发表于 2018-2-27 23:40
问题是抽了,加的时候拔掉四通阀线了,可是电磁阀没反应,也没有换向的声音

现在修好了吗 是四通阀焊坏了 还是冷媒不足造成四通阀 不能换向?
发表于 2018-3-3 11:36:22 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-2-27 20:58
抽完真空加氟后再开机,没问题就会正常工作,系统必须有一些制冷剂四通阀才能正常工作,是先加氟后开机, ...

先加氟,再开机,学习了。
 楼主| 发表于 2018-3-3 20:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
还没修,公司的空调件还没批下来,等着呢。缺这少那不出钱也办不了事