格力四通阀问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-2-27 19:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
江江油罗强空调 发表于 2018-2-27 19:49
系统完全没有制冷剂也会使四通阀工作失常,建议抽真空加入制冷剂一试,不必全加,一半量就行,

因为之前是好的,漏氟了,有汗接了一下,然后抽空加氟就不行了
发表于 2018-2-27 20:05:52 | 显示全部楼层
换向阀焊接时温度没有控制好,阀体过热了。
发表于 2018-2-27 20:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷学习不停 发表于 2018-2-27 19:59
因为之前是好的,漏氟了,有汗接了一下,然后抽空加氟就不行了

应该是焊坏了
发表于 2018-2-27 20:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
制冷学习不停 发表于 2018-2-27 19:59
因为之前是好的,漏氟了,有汗接了一下,然后抽空加氟就不行了

抽完真空加氟后再开机,没问题就会正常工作,系统必须有一些制冷剂四通阀才能正常工作,是先加氟后开机,真焊坏了没办法。
发表于 2018-2-27 21:41:16 | 显示全部楼层
15楼师傅说得对,其实四通阀没有那么容易焊坏掉的
发表于 2018-2-27 23:16:57 | 显示全部楼层
焊接时没降好温,烧坏了
 楼主| 发表于 2018-2-27 23:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-2-27 20:58
抽完真空加氟后再开机,没问题就会正常工作,系统必须有一些制冷剂四通阀才能正常工作,是先加氟后开机, ...

不开机加氟能加多少?因为之前没有这样加过,开机之后制热是不是还要拔掉电磁阀,拔掉电磁阀如果还没反应是不是就该换四通阀了?
 楼主| 发表于 2018-2-27 23:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2018-2-27 19:58
抽真空定量加冷媒 你会有惊喜

问题是抽了,加的时候拔掉四通阀线了,可是电磁阀没反应,也没有换向的声音
发表于 2018-2-27 23:45:10 | 显示全部楼层
我早些年 ,第一次换四通阀,是放在脸盆里焊接的 。 第一次就很成功。 很庆幸 至今还没有失败过 。
我感觉 焊接的时候火要大,在最短的时间把 接口烧红 焊好 。焊接时间越长越不利
发表于 2018-2-27 23:45:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-2-27 23:49 编辑

可能是四通阀 焊坏了 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 07:27 , Processed in 0.056094 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表