楼主: 风火轮

采用三相四线制供电时,零线的截面如何选择?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-2-3 18:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
TWH8778 发表于 2018-2-3 16:50
零线和相线一样粗即可,负载调均衡后,就算负荷在同一相,也只有总负荷量的三分之一

我也是这个意思。
发表于 2018-2-3 19:24:38 | 显示全部楼层
猪笼鸡 发表于 2018-2-2 23:50
一挑三,你说这个一应`该多大。

不是你理解的那样,不是一挑三,用钳流表量一下你会怀疑人生,符合代文宁定律所描述。
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
猪笼鸡 发表于 2018-2-2 23:50
一挑三,你说这个一应`该多大。

不是一挑三。还有时间相位的关系。
发表于 2018-2-3 19:53:46 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2018-2-3 12:12
万一三相电动机缺相运行呢?零线也没有电流流过?

三相电动机是没有零线的 亲,不管是星型还是角型,三相电动机永远只有,3根相线,与一根接外壳的地线(事实上,有些三相电机没有设置接地导线,),这三跟相线相位不同,互为零线,互为相线(专业叫3相互为回路),

绝对不要把相线当零线用,因为相线与相线互为回路时的电压时380V,相线与中性线为回路时的电压是220V
更不要将相线短接在一起

建议多看点电工基础,电力供配电技术,电动机原理,之类的,
发表于 2018-2-3 20:00:23 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2018-2-3 00:06
绝大部分是以220V为主。基本上是20多台220V电机(600-700W),2台或3台2P空调,制冷用。可能有有1台380 ...

每个六七百瓦,
一共二十个?
请问1.5kw怎么算出来的?
发表于 2018-2-3 20:22:36 来自手机 | 显示全部楼层
何建新 发表于 2018-2-3 19:24
不是你理解的那样,不是一挑三,用钳流表量一下你会怀疑人生,符合代文宁定律所描述。

问一下,三个1oo瓦的灯泡一头都接在N,另一头分别接在A相,B相,c相,哪么它们之间的关系是这样吗?iAN=iBN=iCN=iN
发表于 2018-2-3 20:32:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 丽新电修 于 2018-2-3 21:38 编辑

在正规的电缆中零线确实比三相火线的细一点。
 楼主| 发表于 2018-2-3 21:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
益阳同惠 发表于 2018-2-3 20:00
每个六七百瓦,
一共二十个?
请问1.5kw怎么算出来的?

有一个单独的空气压缩机,可能功率是1.5KW。
发表于 2018-2-3 21:28:41 | 显示全部楼层
大致计算一下,三相20KW左右,4*16的铜线就可以,但是得作设备接地和漏电保护。
 楼主| 发表于 2018-2-3 21:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
ykrenguoqing 发表于 2018-2-3 21:28
大致计算一下,三相20KW左右,4*16的铜线就可以,但是得作设备接地和漏电保护。

谢谢师父,接地和漏电保护不在比讨论范围,只讨论是否零线与火线一样粗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 04:10 , Processed in 0.058679 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表