三匹柜机制热时出风口温度不是很热,电流12,压力2.3

[复制链接]
发表于 2018-1-29 23:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修好回复一下      
发表于 2018-1-29 23:52:32 | 显示全部楼层
小h 发表于 2018-1-29 22:56
怀疑是不是巨化的氟利昂不纯,明天打算放掉,抽空,重新加金冷的试下,不知道行不行?

巨化的氟利昂很好啊
 楼主| 发表于 2018-1-30 00:35:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-1-29 23:08
修制冷,制热问题 , 内机 ,外机盘管, 内外机大小阀门 都是检测关键点,很多问题都能在这几个地方表现 ...

阀门都打开了,内外机都不脏
 楼主| 发表于 2018-1-30 00:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
兴华高科技 发表于 2018-1-29 23:52
巨化的氟利昂很好啊

制冷用着还行,制热感觉不太好
发表于 2018-1-30 08:23:08 | 显示全部楼层
小h 发表于 2018-1-30 00:35
制冷用着还行,制热感觉不太好

不关它的事
 楼主| 发表于 2018-1-30 10:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
储液罐凉不结霜也不揭露
image.jpg
发表于 2018-1-30 19:23:50 | 显示全部楼层
堵了!!!好好查!!!
发表于 2018-1-30 23:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
是定量充吗?开机多长时间
发表于 2018-1-31 08:59:55 | 显示全部楼层
蒸发器背面是否粧啦,查下
发表于 2018-1-31 09:23:28 | 显示全部楼层
小h 发表于 2018-1-29 22:50
电铺热工作了,电流总共22个左右

大3P柜机,220V电压,全负荷工作电流最大可达28A,先看清电辅助多少千瓦,看看正常电流是多少,一般空调电流在16-18A,电辅助在10A左右,加在一起就在26-28A,看你的电流如果电辅助工作了就是缺氟,如果没工作就是氟太多,效果差是电辅助没辅助加热导致。