查看: 5174|回复: 29

三匹柜机制热时出风口温度不是很热,电流12,压力2.3

[复制链接]
发表于 2018-1-29 22:25:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三匹220v空调缺氟,加氟后压力电流都正常,粗管很烫,细管常温,就是出风口不怎么热,效果不好是什么原因?是不是要抽空后加氟?
发表于 2018-1-29 22:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
电辅热工作了吗
发表于 2018-1-29 22:42:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查电辅热
发表于 2018-1-29 22:48:34 | 显示全部楼层
电辅热可能没正常工作
 楼主| 发表于 2018-1-29 22:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
电铺热工作了,电流总共22个左右
发表于 2018-1-29 22:51:11 | 显示全部楼层
拍个外机图片 看看
 楼主| 发表于 2018-1-29 22:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
xxzzyy 发表于 2018-1-29 22:29
电辅热工作了吗

电源零线测量电流22个应该是电辅热工作了
 楼主| 发表于 2018-1-29 22:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-1-29 22:51
拍个外机图片 看看

现在不在那里,外机不脏的
 楼主| 发表于 2018-1-29 22:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑是不是巨化的氟利昂不纯,明天打算放掉,抽空,重新加金冷的试下,不知道行不行?
发表于 2018-1-29 23:08:03 | 显示全部楼层
小h 发表于 2018-1-29 22:54
现在不在那里,外机不脏的

修制冷,制热问题 , 内机 ,外机盘管, 内外机大小阀门 都是检测关键点,很多问题都能在这几个地方表现出来, 你怎么会 不注意 这些 ?????
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册