楼主: xulejin

求助!东芝多联机制热效果差检修方法!

[复制链接]
发表于 2018-1-28 20:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大机器本身容量大加氟至少一次加一公斤再观察,太少了没反应。
 楼主| 发表于 2018-1-28 20:30:33 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2018-1-28 20:11
吸气温度26,过热度太大,一般是缺冷媒

机器没有任何报任何故障代码,加了8公斤制冷剂,现象没有变化,除了排气温度升高几度,压力电流没变化,两台外机并联一共标注有22公斤制冷剂(每台外机11公斤)
发表于 2018-1-28 22:00:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xulejin 发表于 2018-1-28 20:30
机器没有任何报任何故障代码,加了8公斤制冷剂,现象没有变化,除了排气温度升高几度,压力电流没变化, ...

是不是限频了
发表于 2018-1-28 22:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
这机子修好赚一笔,修不好加410就要亏不少
发表于 2018-1-28 23:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
找漏点吧!
 楼主| 发表于 2018-1-29 12:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
xuezha 发表于 2018-1-28 22:00
是不是限频了

我觉得也是限频了,因为电流也上不去,但是没查到有传感器坏
发表于 2018-1-29 12:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
电压检查了没有,电压低也会造成电流高压力上不去,制热效果差
 楼主| 发表于 2018-1-31 23:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
梦里是谁 发表于 2018-1-29 12:10
电压检查了没有,电压低也会造成电流高压力上不去,制热效果差

电压没问题,加了10公斤制冷剂高压能到2.7m了,低压依旧是0.35,压力应该可以了,室内机温度就是上不去
发表于 2018-2-1 17:46:50 | 显示全部楼层
第一次回帖就提醒如果是410A制冷剂要注意,R410A制冷剂是共沸型制冷剂,泄漏会造成制冷剂性质变化,制冷效果差。应该查漏抽空定量加注。
发表于 2018-2-1 22:14:43 | 显示全部楼层
加冷媒后外机翅片结霜情况怎样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 05:35 , Processed in 0.065356 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表