求助!东芝多联机制热效果差检修方法!

[复制链接]
发表于 2018-1-28 15:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一东芝MMY-MAP1204多联机组,室内机MMY-MAP1204清洗过,表现为制热效果差,室外机全速运转时气管压力只有1.4MP左右,排气温度78摄氏度,回气温度26摄氏度,额定电流28A,实际运转电流18A左右,各处传感器阻值没太大偏差,室外温度-7度。以为是缺氟,添加一部分没有改善。请大家指点一下!
 楼主| 发表于 2018-1-28 15:25:03 | 显示全部楼层
回气压力只有0.3MP
发表于 2018-1-28 15:53:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么制冷剂也不说。
发表于 2018-1-28 15:56:40 | 显示全部楼层
看看制冷剂是R410A还是R22.R22工况压力没毛病。R410A
 楼主| 发表于 2018-1-28 16:12:48 | 显示全部楼层
制冷剂是R410A全变频
发表于 2018-1-28 16:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
-7度R22,压力还想打到18以上啊!效果还像5度以上啊!看看电辅工作正常不
发表于 2018-1-28 18:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
是410的好收费啊!
 楼主| 发表于 2018-1-28 19:09:49 | 显示全部楼层
4301241981 发表于 2018-1-28 16:26
-7度R22,压力还想打到18以上啊!效果还像5度以上啊!看看电辅工作正常不

这是24P的多联机R410制冷剂,没有电辅热
发表于 2018-1-28 20:10:21 | 显示全部楼层
感觉冷媒差的多哦
发表于 2018-1-28 20:11:43 | 显示全部楼层
吸气温度26,过热度太大,一般是缺冷媒