楼主: zhong8cheng

请教荣版主 IKK老师

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-23 21:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-1-23 20:50
依你的条件15P製冷量13.7KW,13.7*(1+1/1.3)*1.3=31.5KW(所需散热量),所以选择7.5吨冷却吨数,冷却水 ...

lkk老师 你这个7.5吨 150W水泵是怎么算出来的
发表于 2018-1-23 21:08:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-23 21:17 编辑
zhong8cheng 发表于 2018-1-23 21:07
lkk老师 你这个7.5吨 150W水泵是怎么算出来的


我不是上传一张图表了吗?你比对一下不就知道了。
所需散热量是31.5kw,你比对一下我的图表,是不是7.5吨最接近。水泵就是电动机功率啊(往下看)。
发表于 2018-1-23 21:15:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zhong8cheng 发表于 2018-1-23 21:03
荣老师 我可不可以这样理解 一般情况下 1P配1吨/h的塔 1立方米每小时的水泵

那冷却水量就更大了,我的结果Ikk大师都说比他的表中数据大了,你这样就更大了。
粗略地可按1:0.8计算就够了,即1P每小时耗水0.8吨(立方)。每小时的耗水量实际也是循环水量,即水泵的流量。
 楼主| 发表于 2018-1-23 21:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-23 21:08
我不是上传一张图表了吗?你比对一下不就知道了。

我看到了 这个要不要考虑台湾和内地 的地理位置或电压等
发表于 2018-1-23 21:19:35 | 显示全部楼层
zhong8cheng 发表于 2018-1-23 21:17
我看到了 这个要不要考虑台湾和内地 的地理位置或电压等

不需要吧,现在哪裡的气候都差不多了,夏天都热得要死,只要能力(kw)与功率对了就行了。
 楼主| 发表于 2018-1-23 21:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
我明白了 感谢两位大师能在百忙之中的耐心解答
发表于 2018-1-24 09:13:11 | 显示全部楼层
zhong8cheng 发表于 2018-1-23 21:26
我明白了 感谢两位大师能在百忙之中的耐心解答


内地的朋友讲话都是很有礼貌的,什麽您啊,老師,感谢,祝愿,,等等,我的孩子对我都没这麽礼貌。
发表于 2018-1-24 09:18:12 | 显示全部楼层
卖冷却塔的只有8T,10T,15T。。。。这样规格的
 楼主| 发表于 2018-1-27 09:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
两位老师 上次忘了问冷却塔下面的水池 是怎么配的 比8T的该配多大的水池
发表于 2018-1-27 09:36:36 | 显示全部楼层
zhong8cheng 发表于 2018-1-27 09:22
两位老师 上次忘了问冷却塔下面的水池 是怎么配的 比8T的该配多大的水池

循环水池比冷却塔每小时的冷却量大20%~30%就足够了,如8吨的冷却塔,储水池容量10吨左右就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 11:24 , Processed in 0.056090 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表