发表于 2018-1-23 19:04:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣版主 IKK老师 水冷凝器 冷却塔 循环水泵 是如何选型的
发表于 2018-1-23 20:01:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-23 20:11 编辑

要看你的设计条件,什麽样的设计条件就有不同的散热量,这都有表可查询,前提是你要懂得计算所需散热量,这样才有办法选型,等会找找资料再上传。
1.gif
发表于 2018-1-23 20:10:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
根据制冷系统的冷凝温度(压力)及当地对冷凝器冷却方式的条件等综合因素,选择冷凝器的型式。如水质好,但水量所限,应选用卧式壳管式或蒸发式冷凝器;如水质差,水量足,可选用立式壳管或喷淋式冷凝器。
冷却水塔的容量按冷凝器的耗水量(或循环水量)配匹,一般可粗略按冷凝器每平方米换热面积每小时耗水1吨计算配比。
循环水泵采用清水离心式水泵,每小时冷却水的循环量作为水泵的流量,水泵与冷却水塔的高度以及管路的压力损失作为水泵的扬程,流量和扬程是水泵的性能指标。
发表于 2018-1-23 20:16:36 | 显示全部楼层
至于水冷凝器的能力就问材料商,比如你需要5吨(22.6kw)的冷却能力,材料商自会帮你选型,前提还是你要懂得计算所需散热量。
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
比如一个150立方 配一台15P比泽尔压缩机 库温-18摄氏度 水冷凝器多大?冷却塔多大?水泵多大?感谢你们回复
发表于 2018-1-23 20:50:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-1-23 20:55 编辑
zhong8cheng 发表于 2018-1-23 20:30
比如一个150立方 配一台15P比泽尔压缩机 库温-18摄氏度 水冷凝器多大?冷却塔多大?水泵多大?感谢你们回复


依你的条件15P製冷量13.7KW,13.7*(1+1/1.3)*1.3=31.5KW(所需散热量),所以选择7.5吨冷却吨数,冷却水量97.5L/min,150w水泵。自己查表吧,都給你了。
发表于 2018-1-23 20:51:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-23 20:55 编辑
zhong8cheng 发表于 2018-1-23 20:30
比如一个150立方 配一台15P比泽尔压缩机 库温-18摄氏度 水冷凝器多大?冷却塔多大?水泵多大?感谢你们回复


15P的压缩机组,-18度的库温,风冷式冷凝器为100~120㎡左右,水冷式冷凝器:100或120÷10=10或12㎡
水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。
冷却水塔选15吨/h(包括余量系数,实际为10吨/h)即可,水泵的流量选15m3/h(包括余量系数),扬程必须计算水泵与水塔的高度和管路的压力损失。
发表于 2018-1-23 20:58:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-23 21:06 编辑

荣版的建议冷却水塔流量是15吨/h,那不是每分钟15000/60=250L/min,整整是我的97.5L/min的250/97.5=2.56倍,这有得吵了。

10噸/h=10000/60=166.6L/min,166.6/97.5=1.7倍,大器。


我的是按冷凝器的换热面积,即每平米每小时耗水量为1吨(立方)粗略计算的,在我原工作单位里都是这样计算设计的。  荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-1-23 21:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-23 20:51
15P的压缩机组,-18度的库温,风冷式冷凝器为100~120㎡左右,水冷式冷凝器:100或120÷10=10或12㎡
水 ...

荣老师 我可不可以这样理解 一般情况下 1P配1吨/h的塔 1立方米每小时的水泵
发表于 2018-1-23 21:07:02 | 显示全部楼层
2500w*15*(1+1/1.3)*1.3=86250w=86.25kw(15p空调系统所需散热量),选择冷却吨数20吨的(冷却水流量260L/min,查表),估计荣版看成空调系统吧,不是-18度的库。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 11:23 , Processed in 0.070119 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表