发表于 2018-1-25 22:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
辅热有没有工作
发表于 2018-1-25 22:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
小潘建 发表于 2018-1-23 12:39
化霜时,外机化的很干净,压力1.5,补加氟压力还是1.5,应该不是氟的问题,请问老师傅,会不会是单向阀不 ...

单向阀坏的话高压达不到15kg,按说15kg压力电辅热不开的话出风也应有37、8℃
发表于 2018-1-25 22:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小潘建 发表于 2018-1-25 13:20
没有解决,换了毛细管后压力上去了,不过,过了几天就变回原来的样子,很有可能还是那里堵的问题,用户不 ...

以后碰到这种故障需拉修打底500,先谈价钱,用户爱修不修,否则要亏
发表于 2018-1-25 22:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
室外环境太低,空调就一废铁。极限温度。
发表于 2018-1-26 08:37:01 来自手机 | 显示全部楼层
以前也碰到过你说的这种现象,之前客户找了三波人修。没修好。我就定量加氟,四通阀换了。也是没有效果。就回收过来了。夏天试机制冷一点问题都没有,又卖了。也没找过我
发表于 2018-1-27 23:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
1.5压力少了点,如果怎么加还是1.5就要看看四通有没有轻微窜气,有窜气低压压力会偏高,摸下四通三根管温度,如果正常就再看看单向阀是否关闭不严,毛细管看看有没有霜,有霜就是有堵塞,最后就是压缩机排气不良!高压打不上去