楼主: 小潘建

格力2P柜机定频空调

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-23 12:41:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

加氟了,压力1.5始终上不去,内机在没出风时压力才打到1.8,内机出风就会回到1.5个压
发表于 2018-1-23 15:00:15 | 显示全部楼层
外机风速是否真实够快?
发表于 2018-1-23 18:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电加热检查一下!
发表于 2018-1-25 10:51:27 | 显示全部楼层
我碰到过一台5P的格力柜机也是出现这样的情况,开始是别人移机的 ,又把氟利昂放掉定量加也不行,都只有15公斤压力  低风的时候可以到 17  18 的样子  也都还没有解决  楼主解决了吗?  怎么解决的?
发表于 2018-1-25 11:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
粗管烫手不该不热呀,是不是管子有扁得,检查一下
 楼主| 发表于 2018-1-25 13:16:37 | 显示全部楼层
新手上路233 发表于 2018-1-25 11:26
粗管烫手不该不热呀,是不是管子有扁得,检查一下

五六年的空调,没有动过,突然今年就不热了,很奇怪
 楼主| 发表于 2018-1-25 13:20:52 | 显示全部楼层
yewei1990 发表于 2018-1-25 10:51
我碰到过一台5P的格力柜机也是出现这样的情况,开始是别人移机的 ,又把氟利昂放掉定量加也不行,都只有15 ...

没有解决,换了毛细管后压力上去了,不过,过了几天就变回原来的样子,很有可能还是那里堵的问题,用户不给钱,也就没有机会彻底查问题了,就发出来研究一下,
发表于 2018-1-25 19:56:18 | 显示全部楼层
1.5压力不够,  电加热工作吗? 内蒸发后背脏吗?》
发表于 2018-1-25 20:19:42 | 显示全部楼层
目前这温度,不开电加热是不行的
发表于 2018-1-25 20:28:02 | 显示全部楼层
俺就问问 外环温是多少呢