楼主: 老山顶制冷

格力五匹空调是定时化霜,还是满足化霜条件才化霜

[复制链接]
发表于 2018-1-22 15:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老山顶制冷 发表于 2018-1-22 13:02
谢谢各位老师的关注,空调已经修好了,因为伴随有e1故障的出现,以为是板子问题更换了显示板和主板还有传感 ...

修好就行,化霜效果怎样。
 楼主| 发表于 2018-1-22 16:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
871042238 发表于 2018-1-22 15:42
修好就行,化霜效果怎样。

化霜效果很好,就是一点不明白,低压保护怎么会显示e1,不应该是e3吗
发表于 2018-1-22 18:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老山顶制冷 发表于 2018-1-22 16:36
化霜效果很好,就是一点不明白,低压保护怎么会显示e1,不应该是e3吗

那这个问题还得等理论好的师傅解答,好像这个是治标不治本的方法,只能应急用。
发表于 2018-1-22 19:50:17 | 显示全部楼层
有原理图便于分析
发表于 2018-1-22 19:52:55 | 显示全部楼层
低压保护不知是高电位还是低电位
 楼主| 发表于 2018-1-22 20:36:47 来自手机 | 显示全部楼层
良志 发表于 2018-1-22 19:52
低压保护不知是高电位还是低电位

对电路和电子元件不太懂,所以判断上经常有误
发表于 2018-1-22 21:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
主板坏的概率更大一些,前题是要获取准确的压力和电流!!
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
2983717960 发表于 2018-1-22 21:11
主板坏的概率更大一些,前题是要获取准确的压力和电流!!

主板更换了确定不是
发表于 2018-1-23 21:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
不管怎么样几天了修好也心静了,其原因让后人研究吧
发表于 2018-1-24 09:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-1-22 16:36
化霜效果很好,就是一点不明白,低压保护怎么会显示e1,不应该是e3吗

不奇怪,如果管线有加长的话,高低压保护信号线接反。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 01:56 , Processed in 0.057668 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表