楼主: 老山顶制冷

格力五匹空调是定时化霜,还是满足化霜条件才化霜

[复制链接]
发表于 2018-1-17 12:57:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2018-1-17 12:35
对的,根据外盘传感器温度和压机运行时间计算是否进入化霜,如果外盘传感器有情况譬如说不在位置脱落了, ...

赞同!
 楼主| 发表于 2018-1-17 13:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
哪位师傅知道这是什么原因
IMG_20180117_135125.jpg
发表于 2018-1-17 14:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 王雨涵 于 2018-1-17 14:28 编辑

始终不化霜?
检查下传感器电路看看
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-1-17 14:26
始终不化霜?
检查下传感器电路看看

底部不结霜没事吧?具体怎么查
发表于 2018-1-17 14:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
这机子开机预热时间长不长?
发表于 2018-1-17 14:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-1-17 13:58
哪位师傅知道这是什么原因

是什么故障维修的,你又怎么处理的报上来,大师们才会给你判断。
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-1-17 14:36
这机子开机预热时间长不长?

不长,效果很好
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
871042238 发表于 2018-1-17 14:44
是什么故障维修的,你又怎么处理的报上来,大师们才会给你判断。

开始化霜不彻底,现在是达到化霜条件不化霜,更换了外机化霜传感器和内机管温,还有显示板也换了
发表于 2018-1-17 14:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-1-17 14:34
底部不结霜没事吧?具体怎么查

楼主发了2个帖子问同一个问题,在那个帖子里我详细地说了检查方法,你未做然后又在这里问。好吧再来看下照片,这是格力5匹风管机外机,普通定速机,那么应该不会象你的那个帖子里有大师傅争论的不结霜的部分是过冷管的问题,它一定是外机热交换器的一个分支,就是说它制热是是低压而制冷时是高压,由于照片清晰度原因,我有个问题需楼主回答即外机盘管传感器是不是在未结霜的热交换器的小U管上?
发表于 2018-1-17 15:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-1-17 13:58
哪位师傅知道这是什么原因

底部不结霜前一阵有过类似帖我问过荣昌老师说不影响,这是内壁有油造成的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 01:56 , Processed in 0.081830 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表