格力3p悦风空调电加热不起动

[复制链接]
发表于 2018-1-16 23:21:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机器开起来正常就是电加热没电,开几分钟有继电器吸合的声音  把电加热线拔掉过几分钟继电器合上不跳了一直有电  把电加热直接到电源正常发热没短路   怀疑主板带不起在淘宝买了块试下还是一样(会不会买来的也是这个问题呢?没时间耗了)  有三组电加热一个一个断开试下  没想到用一组电加热就正常了   用一组电加热肯定效果不好呀 !  都晕了什么问题呢? 有那位师傅知道什么问题吗?   可不可以外接个交流接触器到电加热呢?  
 楼主| 发表于 2018-1-16 23:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
空调是16年买的新空调   用户说买来制热效果就不好
发表于 2018-1-16 23:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
保修期内不会修叫格力空调厂家售后
发表于 2018-1-17 01:11:40 来自手机 | 显示全部楼层
支持板凳看法
发表于 2018-1-17 01:45:34 | 显示全部楼层
找售后吧        
发表于 2018-1-17 08:41:38 | 显示全部楼层
加热效果不好就应该查系统了,电加热只是辅助
发表于 2018-1-17 08:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
电压是不是过低
 楼主| 发表于 2018-1-17 23:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
糖不森先生 发表于 2018-1-17 08:51
电压是不是过低

电压正常的
发表于 2018-1-18 00:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉是电脑板温度检测电路上出了问题
发表于 2018-1-18 00:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
没过保最好找售后,你这机器可能是继电器坏了,要不换继电器要不外挂继电器也可以