查看: 4610|回复: 39

冬季能否用地下水一直小水浇外机蒸发器达到不结霜呢?

[复制链接]
发表于 2018-1-12 19:29:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
晚上最低-6度了,基本上辅热,正好有地下井水(水温20度),开小水浇蒸发器,不知是否可行,有没有人这样干过
发表于 2018-1-12 19:34:48 | 显示全部楼层
如果能保持环境温度不低于-6应当是可以的,不过没试过!
发表于 2018-1-12 19:36:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你真敢想
发表于 2018-1-12 19:53:02 | 显示全部楼层
绝对不行!!!会瞬间冻成冰疙瘩你不信你试试
发表于 2018-1-12 20:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
水量足够大才行
发表于 2018-1-12 20:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,地源热泵,省去了化霜环节,水进出管道、水泵要弄,流量要控制
发表于 2018-1-12 20:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
不过有个问题不太明白,你那里的地下水温真有20度呢?
发表于 2018-1-12 20:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
我这里才15度左右
发表于 2018-1-12 20:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
感觉要把蒸发器全浸泡在水里,水流量要大点,温度不低于5度。相当于是机器上的冷水机
发表于 2018-1-12 21:07:12 | 显示全部楼层
只要保证外机蒸发器均匀淋水且有一定大的流量就行。制热效果应该不错,