楼主: 海边渔夫

格力空调制冷剂R32怎样加氟

[复制链接]
发表于 2020-4-26 17:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是来看荣昌老师评论的
发表于 2020-5-2 10:16:59 | 显示全部楼层
WingRises 发表于 2018-1-11 01:19
危险的操作请严格按照要求操作否则可能发生严重的伤害事故和财产损失,甚至死亡。
操作方案:排空、定量加 ...

第六条,使用双表阀,使加注管线也被真空泵抽真空是什么意思。是低压表接工艺口,中间的接真空泵,右边高压表接罐子这样吗
发表于 2020-5-2 12:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
又见到荣昌老师了!!!老师是诚心诚意分享的,引导亲手正确的维修知识,不像某人,心存不良,瞎扯蛋,吓唬人,这样的人,人心不正。别再发表没有技术含量的贴吓唬同行了。技术职业道德太低溅了。支持荣昌老师。相信荣昌老师。
发表于 2020-5-2 12:54:51 | 显示全部楼层
荣昌老师!R32不能补加吗?系统少了一半R32,必须放掉,重新抽空吗?再定量加?请老师指教。
发表于 2020-5-21 13:43:28 | 显示全部楼层
不能补加,定量加。
发表于 2020-5-22 08:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
我有补加过,在冬天
发表于 2020-5-22 20:23:59 | 显示全部楼层
老说防火(地球人都知道)..要注意的是管压..多数的事故都是管压过高引起的压爆..
发表于 2020-5-22 20:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
32不是什么人都可以玩的
发表于 2020-5-23 02:04:11 | 显示全部楼层
迷失的雨滴 发表于 2020-5-2 10:16
第六条,使用双表阀,使加注管线也被真空泵抽真空是什么意思。是低压表接工艺口,中间的接真空泵,右边高 ...

中间的接真空泵!哈哈,也是你才能想得出。你不会是客户吧?
发表于 2020-5-25 21:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
32的要求严,必须拉真空切记!市面上有那种安全转换头很好用,关键不烧手了