空调不制热

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-3 12:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测了变频压缩机的三相电流,都是8A正常的铭牌上制热就是8A,储液器也发烫
 楼主| 发表于 2018-1-3 13:07:16 来自手机 | 显示全部楼层
运行时测试过压缩机三相电流高频运行时都在8A左右,还有储液罐也烫手,外机铭牌上注明制热是8A
 楼主| 发表于 2018-1-3 13:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机把压缩机外壳温度保护传感器拆掉后,室内制热正常的,一旦安装好过热保护传感器压缩机就停机了呀,当时测量压缩机外壳温度有145℃
发表于 2018-1-3 19:26:49 | 显示全部楼层
先测一下电流,再判断压缩机是否挂了。
发表于 2018-1-3 19:27:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱吃洋葱卷 于 2018-1-3 19:32 编辑

四通阀串气
发表于 2018-1-3 19:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
同楼上,四通阀可能串气
发表于 2018-1-3 19:54:28 | 显示全部楼层
储液器发烫符合四通阀串气现象
发表于 2018-1-3 19:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
压机高温,1缺油,2外机脏,3缺氟。
发表于 2018-1-3 20:00:41 | 显示全部楼层
先不要过早下结论,两气通风是否良好
 楼主| 发表于 2018-1-3 21:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,改天我检查一下四通阀的三根管子看看温度