空调不制热

[复制链接]
发表于 2018-1-3 00:07:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台三菱电机变频空调,制冷剂是F22的,制热模式下开机10分钟压缩机过热保护停机,打开外机测量压缩机外壳温度为140度,拔掉压缩机保护感温头空调制热正常,但是压缩机外壳温度达到152度,而且有上升的趋势,测量粗管维修口停机平均压力为0.7map,开机制热模式是1.8map,请教各位大神这是压缩机问题吗?
发表于 2018-1-3 01:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
可以确定是压机问题     
发表于 2018-1-3 01:42:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是压缩机的问题
发表于 2018-1-3 01:48:00 | 显示全部楼层
压缩机挂了
发表于 2018-1-3 05:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
空载运行十五分钟温度有没有上升就知道了
 楼主| 发表于 2018-1-3 07:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,给我的问题印证
发表于 2018-1-3 07:28:53 | 显示全部楼层
测测电流嘛。
发表于 2018-1-3 08:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对测测电流看正常不,看看储液桶是常温还是凉的,有结露或结霜
发表于 2018-1-3 09:03:31 | 显示全部楼层
不能马上断定是压缩机问题,还得看内机运行情况,内热交换是否充分等等。
发表于 2018-1-3 09:48:53 | 显示全部楼层
先测一下电流