楼主: 你是你的羊

格力变频32,制热模式,外机一会开一会停

[复制链接]
发表于 2018-1-2 14:38:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
移过机无外乎氟搞少了或接线错了。
发表于 2018-1-2 16:20:34 | 显示全部楼层
32机制热要6.5A到6.8A。。。
发表于 2018-1-2 17:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
123维修 发表于 2018-1-1 22:09
感觉是漏氟了,测运行压力,捡漏定量加,期待你凯旋而归

这个说法靠谱
发表于 2018-1-2 17:43:25 | 显示全部楼层
漏氟了是不会出现一会开一会停的故障!
发表于 2018-1-2 18:51:28 | 显示全部楼层
制冷剂少了,加制冷剂
发表于 2018-1-2 20:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到一次,是安装的问题,二通阀没有全打开,问题相似,故障自己找。
 楼主| 发表于 2018-1-2 20:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家关心,今天在家看孩子了,没有去看空调,用户说了,空调给我留着,等我有空去给他看,等我消息啊大家
发表于 2018-1-2 21:30:09 | 显示全部楼层
R32系统非常危险,操作规程很重要、安全第一。
发表于 2018-1-3 12:06:34 | 显示全部楼层
抽烟的龙 发表于 2018-1-2 17:43
漏氟了是不会出现一会开一会停的故障!

你说的是定频的机器,变频的机器漏氟了真的会出现一会工作一会停的故障。
发表于 2018-1-3 17:05:57 来自手机 | 显示全部楼层
恕老朽眼拙,没看出来这个是格力哪款空调。