格力变频32,制热模式,外机一会开一会停

[复制链接]
发表于 2018-1-1 20:54:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我就纳闷了,怎么老遇见这种情况啊,用户反应空调刚移机,移机前能制热,移机后不制热,且内风机不出风。到用户家看了看,发现室外机运行一会停一会开,且室内不出风,粗管细管都没温度,电流到1安。没拿压力表所以没测压力。后来我就拆外机,拆内机。拆开了量了量外机环温和除霜传感器,别的没量。敲了敲四通阀。再试机,奇迹发生了,室外机能运行五分钟了,且内机也开始出风,电流最大到3A ,但是内机冷凝器温度一点也没有啊,它为啥就送风了呢?粗管稍温,细管常温。但是还是一会停一会开,吹出来的风一点不热,最重要的是这机子不报故障代码,郁闷
IMG_20170626_091951.jpg
 楼主| 发表于 2018-1-1 20:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
啥情况,一会开一会停且不报故障!!
发表于 2018-1-1 21:05:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1P机是3A,但你又没说几匹的?线有没有接错,冰种够不够,内机的线有没有松?细心查查吧!
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
kuangbiao 发表于 2018-1-1 21:05
1P机是3A,但你又没说几匹的?线有没有接错,冰种够不够,内机的线有没有松?细心查查吧!

410如果进空气了,会出现这种情况不?
发表于 2018-1-1 21:21:42 | 显示全部楼层
压力多少         
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
待我明天测测压力,这机器一升高频就停机
发表于 2018-1-1 21:26:15 | 显示全部楼层
是变频的话一升高频就停机就是外机板问题了
发表于 2018-1-1 21:28:54 | 显示全部楼层
进空气会半死不活....没有金刚钻别揽瓷器活.....否则你会惹上一身骚
发表于 2018-1-1 21:33:54 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀被你敲坏了,变成制冷状态了,所以出风。当然这是开玩笑,但这明显是制冷模式,除非内管温坏了。
发表于 2018-1-1 21:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
信号线值得一查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 02:06 , Processed in 0.063285 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表