楼主: 芭蕉树568

关于R32制冷剂空调出现的现象请合为同行们分析哈

[复制链接]
发表于 2018-1-1 19:21:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
skybird1818 发表于 2017-12-31 07:53
日本本土空调已经全部R32,只要规范操作,是安全的。R32效率高不少,小鬼子很精明的,真的不安全也不会普 ...

那是 没有明火
发表于 2018-1-1 21:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
南通响马 发表于 2018-1-1 19:21
那是 没有明火

离开火焰即熄灭!R410A中有一半是R32,那不是也很危险吗?
发表于 2018-1-1 22:04:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R32你就说是不是格力,现在用格力R32要吗是不怕死的,要么是被商家忽悠的
发表于 2018-1-2 11:44:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴师家电 于 2018-1-2 11:46 编辑

要是用户正用打火机点烟,那结果该多吓人哦!!!!怕怕
  明眼人一看就知道质量问题,但厂家打死也不会认的,唉!!最多说安装工操作不当,然后给换一台完事吧,楼主有处理结果了说一声,,
发表于 2018-1-2 11:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2017-12-30 22:52
这个位置还用说,明显就是制造工艺问题。铜管厂家测试不是耐压10mpa么?

队长:
发表于 2018-1-2 13:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
看到32我都找各种理由修不了
发表于 2018-1-2 16:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
新手看来应该是管子太薄了!承受不了压力管子破了
发表于 2018-1-2 18:00:44 | 显示全部楼层
这种情况,看后,发北发凉!好怕怕噢!
 楼主| 发表于 2018-1-2 19:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
空调铜管弯头是很薄,轻轻用螺丝刀一撬就扁了,幸好用户是是个女的不抽烟,要不然真危险,
 楼主| 发表于 2018-1-2 19:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
用户要求换机,可是售后老板肯定不会同意,但是我没跟用户说是爆了,只能说有点漏氟修一下就好了,还不是要把用户忽悠起,只能是补焊重新抽空加氟,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 02:35 , Processed in 0.057018 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表