今天接到用户的电话说空调不制热,噪音太大。上门询问用户得知今年315买的,今年第一次开热风,刚开始有热风出来,一会听到嘣的一声后,下了一大跳,关机都关不赢。而且从内机下面滴了好多油出来。询问到这里就大家就知道肯定是漏氟了。对的的确是漏氟了。不过是R32的制冷剂,发张照片看看,讨论一下到底是空调质量问题,还是抽空不到位导致空调制热内机压力太高,或空气与R32混合浓度比例导致铜管爆裂的,听用户说是很吓人的
mmexport1514637619519.jpg
mmexport1514637612256.jpg
发表于 2017-12-30 21:22:58 | 显示全部楼层
这个,人家就没想过找售后保修?
发表于 2017-12-30 21:23:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不用问 肯定不是格力正式安装工程师安装的。什么?楼主没说是格力的机子?不好意思 我这就走~~~
发表于 2017-12-30 21:24:06 | 显示全部楼层
R32制熱技術不成熟,炸彈一個!!!!!只有大金在很小心玩,各零部件質量都要過關,做到零缺陷才行。找死。
 楼主| 发表于 2017-12-30 21:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
就是格力的,我就是售后的
发表于 2017-12-30 21:28:12 | 显示全部楼层
用R32冷媒的空调安装一定要抽空且要干净。从图片上不能妄断。
发表于 2017-12-30 21:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
应该没偷真空吧,人没事都要偷笑了,
发表于 2017-12-30 21:37:12 | 显示全部楼层
就算真空没抽净 也不应该爆管子吧?不是有高压保护吗?说到底就是管子薄 质量问题 没跑!
发表于 2017-12-30 22:16:17 | 显示全部楼层
半圆管弯管的过程造成管壁变薄了,制热时压力高造成
发表于 2017-12-30 22:52:43 | 显示全部楼层
这个位置还用说,明显就是制造工艺问题。铜管厂家测试不是耐压10mpa么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 02:34 , Processed in 0.063740 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表