楼主: 壹零壹

冷库上的这个压力表有什么作用,应该是怎么调的?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-12-29 19:52:00 | 显示全部楼层
351141009 发表于 2017-12-29 01:01
如果是R22的话,绝对正确。

是R22的氟。
发表于 2017-12-31 10:56:34 | 显示全部楼层
更正一下,是DIFF不能大於CUT IN。
发表于 2018-8-28 22:20:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-12-28 11:40
怎么就盲目乱调呢?回忆当时调了多少,调回原位!换压缩机调它干什么?
红按钮是控制器动作以后作复位用 ...

荣昌老师
     
     请问压力调节 高压 低压调多少合适   r22制冷剂
发表于 2018-8-28 23:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
壹零壹 发表于 2017-12-28 11:31
这个压缩机坏了,现在需要换压缩机,这个有需要调吗,我看到螺丝,手就调了壹下,不知道原来是多少,现在 ...

多动脑,少动手!思考是智慧升华的结晶!现在有好多的维修师傅上来就东拆拆西拆拆三板斧坎下去后就丈二的和尚摸不着头脑了。
发表于 2018-8-29 08:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-8-29 08:45:21 | 显示全部楼层
我这边22的系统一般都是压差调到1的位置低压调到0-1的中间高压调到25或者26
发表于 2018-9-1 01:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
exsn 发表于 2018-8-29 08:45
我这边22的系统一般都是压差调到1的位置低压调到0-1的中间高压调到25或者26

高压18公斤差不多了,压力值过高就不能保护了
发表于 2018-9-1 08:27:00 | 显示全部楼层
王应冲 发表于 2018-9-1 01:07
高压18公斤差不多了,压力值过高就不能保护了


我这边普遍都是25左右,高压十七八都不当回事,我上个月就见到一个冷凝器配小的,开机运转一会高压都能达到二十七八
发表于 2023-8-5 15:47:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2017-12-29 12:52
借用荣版图,右边是高压保护值,R-22设定18.5KG/CM2(风冷凝器,-20C低温系统),水冷凝器设定14KG/CM2(-20C ...

负压本来就该停机。个人观点
发表于 2023-8-7 09:14:27 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2023-8-5 15:47
负压本来就该停机。个人观点

你在说啥啊?LKK老师说的是负压停机对系统危害很大。正常系统下1公斤以下压力就该设置停机了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 14:05 , Processed in 0.067213 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表