电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7096|回复: 15

风冷饮料柜不制冷制冷慢

[复制链接]
发表于 2017-12-27 09:50:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是学徒维修制冷希望多多指教,一台超市用饮料柜风冷的此柜外机和内机分离,制冷剂r22故障是制冷慢,本台机是移机移外机,铜管不够长加2米,焊好管放氟抽真空大约40分钟,没有开机加氟加到氟表压力显示6个压左右,开机氟表指针下滑到0,在继续加到压力显示2个压,止时外机低压管结霜停止加氟,运行过程中数码温控器显示0℃时外机停止工作,内机风扇在转,当数码温控器慢慢回升数字7左右冰柜外机压缩机继续工作如此循环,冰柜大约运行4小时柜内温度下降到3度,请问各位大神哪里有故障怎么修
IMG_20171225_102347.jpg
IMG_20171225_153030.jpg
IMG_20171226_101439.jpg
IMG_20171225_153221.jpg
IMG_20171225_153037.jpg
IMG_20171227_090401.jpg
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:54:19 来自手机 | 显示全部楼层
加氟时在那个大过滤器侧面一个加氟口加的
发表于 2017-12-27 10:44:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加氟不是要开机加的吗?
发表于 2017-12-27 11:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-27 12:08:14 | 显示全部楼层
冷藏柜有这个温度还不够?
 楼主| 发表于 2017-12-27 13:06:06 | 显示全部楼层
cyh9ww 发表于 2017-12-27 12:08
冷藏柜有这个温度还不够?

如果要降到0°得需要7-8小时左右,制冷速度慢
发表于 2017-12-27 13:13:08 | 显示全部楼层
能自动开停机说明机器已经正常。
 楼主| 发表于 2017-12-27 13:16:10 | 显示全部楼层
婼颍鄀哯 发表于 2017-12-27 10:44
加氟不是要开机加的吗?

在没有开机加氟加到氟表压力显示6个压左右,开机氟表指针下滑到0,在继续加到压力显示2个压,这样加氟操作程序是不是错误请指教,这样的大冰柜第一次搞
 楼主| 发表于 2017-12-27 13:17:34 | 显示全部楼层
kyqp2005 发表于 2017-12-27 11:29
依我看,你这个风幕柜没问题,第一次试机制冷速度是会慢点了。

对,就是制冷时间长可以到达预定温度,耗电
发表于 2017-12-29 14:17:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-29 15:15 编辑

跟空调一样,先查看蒸发器以及风机,看髒了没?或者风机故障(转速慢也是)。如果都没问题,那可能是匹配问题了(毛细管过长或者膨脹閥過小)。


两年多没见,欢迎IKK制冷大师重返论坛!台湾的IKK大师对岛柜类制冷器具,冷库等制冷系统都很精通,在论坛里传授了很多制冷知识,十分可贵!    荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 02:34 , Processed in 0.062478 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表