楼主: 阴双鹏鹏

定频挂机空调不制热,求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:17:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在是开机是制冷正常 ,制热压力达到2.0上,内机蒸发器不热,连接管粗的可热,细的是凉的,内机管温和室温也测量过了现在是7K
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:18:21 | 显示全部楼层
这样工作内机一直不出风,
是不是制热细管不该是凉的吧
发表于 2017-12-20 11:18:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

看内机出风好不好,不好的话会把空调憋死的。
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:22:15 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-12-20 11:18
看内机出风好不好,不好的话会把空调憋死的。

室内机一直不出风,压力2.0个,内机蒸发器不热,是不是这空调带防冷风的,我用手搓搓内机管温就出风了,可就是室内机蒸发器不热
发表于 2017-12-20 11:24:29 | 显示全部楼层
nah2011 发表于 2017-12-20 11:10
现在可能四通阀没换成功,搞出新问题了

是的,出现新问题,没有把故障原因分析清楚盲目动手可悲。:'
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:25:41 | 显示全部楼层
制冷时两根连接管都是凉的正常,现在这台空调制热就粗管是热的,细管稍冰凉,室内机蒸发器一点都不热
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:28:06 | 显示全部楼层
哪位老师给个电话请教下吧,万分感谢
发表于 2017-12-20 11:36:57 | 显示全部楼层
阴双鹏鹏 发表于 2017-12-20 11:25
制冷时两根连接管都是凉的正常,现在这台空调制热就粗管是热的,细管稍冰凉,室内机蒸发器一点都不热

估计冷媒加注过量了!
发表于 2017-12-20 12:16:12 | 显示全部楼层
阴双鹏鹏 发表于 2017-12-20 11:22
室内机一直不出风,压力2.0个,内机蒸发器不热,是不是这空调带防冷风的,我用手搓搓内机管温就出风了, ...

空调制热都会有防冷风功能,你的蒸发器确实不热内风扇当然不转,检查氟的量。
发表于 2017-12-20 12:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
判断完全是个错误,这台空调你已经修不好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 19:49 , Processed in 0.032259 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表