电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8298|回复: 39

定频挂机空调不制热,求助

[复制链接]
发表于 2017-12-20 09:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户今年夏天买的定频中松空调,夏天制冷可以,这几天天冷开机不制热,我登门检查,开机后高压压力直线上升至压力表顶满2.5还高,拔掉四通阀线看制冷压力正常0.3个压,室外温度2度,判断是四通阀故障,拉回店里维修更换四通阀,现在是高压压力上不去,开机时能达到1.3,1分钟后就降至0.8上不再升了,再充氟还是这样,求助各位大师,这是什么情况?
发表于 2017-12-20 09:47:58 | 显示全部楼层
简直就是瞎搞!既然压力都可以达到2.5MPA以上,说明内机风机可能没有工作,怎么会怀疑更换四通换向阀!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
说了再见丶 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2017-12-20 09:51:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怀疑内风机或者内机管温传感器还有可能!既然已经更换了四通阀,就定量加注冷媒!
发表于 2017-12-20 10:00:08 | 显示全部楼层
本来就不是四通阀问题
发表于 2017-12-20 10:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
现在检修都直接搞外机不看内机的么,判断四通阀故障依据是什么?制冷压力低?还是制热压力高?四通阀正常开合你把四通阀换了。。真的高
发表于 2017-12-20 10:25:26 | 显示全部楼层
楼主犯了方向性错误,把不该换而且有一定难度的四通阀给换了,。应该检查压力直线上升的原因却没有进行。
发表于 2017-12-20 10:33:10 | 显示全部楼层
怎么就没换单向阀呢
发表于 2017-12-20 11:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2017-12-20 09:47
简直就是瞎搞!既然压力都可以达到2.5MPA以上,说明内机风机可能没有工作,怎么会怀疑更换四通换向阀!

说的好啊!
发表于 2017-12-20 11:10:03 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-12-20 10:25
楼主犯了方向性错误,把不该换而且有一定难度的四通阀给换了,。应该检查压力直线上升的原因却没有进行 ...

现在可能四通阀没换成功,搞出新问题了
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:15:13 | 显示全部楼层
该怎么修啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 19:48 , Processed in 0.069258 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表