发表于 2017-12-19 13:23:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么变压器房空调要一年四季制冷,变压器降温如此重要?这是由其工作原理和构造决定的,油浸式变压器里面充满了变压器油,作用之一就是散热,其次给线圈绝缘。长时间高温会使变压器油变质,而在密闭的变压器室工作,变压器会温升很快,缩短变压器寿命。这与有些重要部门如法院.检察院计算机机房空调要求22度恒温冬天会制热是有区别的。
发表于 2017-12-19 14:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-19 14:24 编辑
哈,空调佬 发表于 2017-12-19 13:02
兄台在理论上分析是正确的,但在处理方法上俺认为这样是不现实或也许收效不大。
  当然,俺这边没遇到 ...


从理论上分析空调冬天制冷运行内机热交换器结冰根本就不是故障,怎样使机器不结冰能正常运行?我所述几种方法都可行,实际操作起来压控开关控制外风机开停的方法最容易。
要验证?我在39层最后所说验证方法不容易吗?
发表于 2017-12-19 14:28:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你开的是制热还是制冷呀........
若是制冷那是正常的,若是制热那就不对了
发表于 2017-12-19 15:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-12-19 14:09
从理论上分析空调冬天制冷运行内机热交换器结冰根本就不是故障,怎样使机器不结冰能正常运行?我所述几 ...

  哈哈好吧,俺表示从你的回帖中学到嘢了,谢谢
发表于 2017-12-19 15:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
俺说的不是纯理论,是理论的运用
发表于 2017-12-19 16:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-12-19 15:44
俺说的不是纯理论,是理论的运用

  嗯,是的,学以致用,是知识最大量的发挥。最可行有效的运用,这就需运用者的实操来加以改良。兄台应该是这类人了,还请多多指教吖
发表于 2017-12-19 18:16:55 | 显示全部楼层
应该是 松下单冷机  根本就没有制热功能  开制冷  冬天外面冷 很容易出现这个问题
发表于 2017-12-19 18:28:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 JDWXZY 于 2017-12-19 18:31 编辑

这就是楼主求助说话不说完的坏处,害人害己,所以做事不行。。。。。
发表于 2017-12-19 19:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
小闯子 发表于 2017-12-18 11:19
有荣老的贴!人就是多!

周工到了家电维修论坛,带过来很多人噢。《手把手教你修空调》讲得很详细!
发表于 2017-12-19 21:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-20 06:16 编辑
1102216549 发表于 2017-12-19 15:44
俺说的不是纯理论,是理论的运用

    有些事好像不太好理解,就这台空调来说,内机和连接管为什么会结冰?气温低,当然是的,气温低会结冰,那具体说呢?气温低蒸发温度会低,可这台空调出风温度楼主说竟然27℃,那房间温度有多高?会超过38℃以上?应该没有,30℃以上可能有,进出风温差却没有夏天时大了,什么原因呢?确切地说蒸发器液态制冷剂不够,从毛细管供应过来的液态制冷剂量不足。量不足则制冷量小这个当然,再有量则蒸发压力低,当低到对应蒸发温度低于冰点时首先毛细管出口结霜然后细管,然后蒸发器入口,慢慢地霜越结越多,结满蒸发器到连接管粗管甚至压机气液分离器也结霜。
    毛细管供应给 蒸发器即内机热交换器的液态制冷剂量不够,可是这少的制冷剂在那里呢?当然是在外机热交换器管路里,外机热交换器此时的冷凝器因为室外环境温度很低只有几度,所以从压机排气管过来的高温高压气态制冷剂冷凝液化效果非常好,譬如说夏天35℃时,制冷剂流动到冷凝器85%位置时全部液化,而现在只有几度温度,可能不到冷凝器50%位置时就已经全部液化,可想而知两种情况那个冷凝器里结存的制冷剂量多。
    系统里制冷剂的压力是靠气态制冷剂的量决定的,总质量一定的情况下气态制冷剂越多则压力越高,而此时的冷凝器里液态制冷剂相对要多得多,所以冷凝压力就低,系统里高低压差小毛细管液态制冷剂通过量就少。这样就有了蒸发器供液量不足的说法
如何解决蒸发器液态制冷剂供应不足的问题?
    和夏天相比,此时最大的不同是现在是冬天,福建最低气温只有几度,就是说夏天时外机热交换器的冷却介质空气的温度有35℃,而现在这个空气温度是几度,其实我们应该知道环境温度上升和外机散热不好是等效的,同样会使气态制冷剂冷凝液化条件变差,我们人为改变外机的通风散热条件就可以使气态制冷剂冷凝条件改变,人为降低外机通风量甚至停外风机可以使高压升高,如果我们使高压升到18、9kg,而低压有5kg左右;当加大通风量时高低压都会降低,低压在4kg左右时高压可能在14kg左右。如果能控制高低压在上述范围内波动,则这台空调能始终制冷运行,内机蒸发器不再结冰。
制冷配件店里有一种配件叫压控开关,在外机高压部分连接一此种器件用以根据高压压力来控制外风机的启停就可以达到目的
    其实理论和实践这个关系很有意思,理论能指导实践实操,实际操作当中简单的方法也可以验证理论,理论和原理不是我发明的,学习和思考学到的,有些东西验证过再讲出来而已,献丑了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 21:26 , Processed in 0.063903 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表