冬季开空调,出现这个问题

[复制链接]
发表于 2017-12-18 21:25:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-19 06:17 编辑

我也来说说观点吧,我在一个火电厂维护空调,这样结冰现象太常见了这天气,给设备降温用的空调。空调制冷模式下,室外温度太低,室内温度高。空调达不到设定温度,空调是不会停机的,长时间运行必然结霜结冰。其实空调是没有问题的,厂里面见太多了。我们都是先把冰块处理掉,调整空调设定温度解决问题。假如空调能让房间降温到28度,那么可以设定温度就是28度,温度到了自然会停机。假如空调根本就把房间温度降不下来,温度还设定的比较低。室外温度一旦太低了就结冰成这样了。我坐标福州,气温不算太低吧,夜晚外面温度也就几度而已。

来来,我随便截几张图给大家瞧瞧看吧。这些全部是房间温度高,外界温度低,空调设置温度不合理,致使压缩机一直不停机运行。基本都是设定16度引起的故障。格力的有些还会报低压故障。都是由外机结霜到内机,然后越来越严重最后完全结冰。
140839249496457513.jpg 342657324768927046.jpg 395704513395866182.jpg 680001905600907362.jpg 920957025636249546.jpg
发表于 2017-12-18 22:29:09 | 显示全部楼层
有什么好争论的,试试效果不就知道了。
发表于 2017-12-19 06:45:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-19 07:25 编辑
我还是懂点点电 发表于 2017-12-18 19:07
这空调一看就是在制冷,制热时连接粗管是高温状态细管温度也会高于室外环境温度,所以制热时连接管是不会结 ...


你这人一看就是个捣蛋的无知的白痴!你懂啥?整天在论坛里不是瞎说就是误导!一副幸灾乐祸的熊像。
这种天气和温度能开的上“制冷模式”?我让你开开看,开(转)得起来不?楼主连什么模式都不懂?这种天气去开“制冷”?我来告诉你这个笨得不能再笨的人连接管在制热模式下结霜是怎么回事吧:只要在制热模式下外机不除霜,霜和冰会越结越厚,外机的换热效果越来越低,加上外界环温低,或者系统还缺氟,那内机也不会制热,连接管哪来的热量?时间长了必然就会结霜!如果是开制冷模式能开得起来,只要系统少氟,那只有连接管会结霜,外机冷凝器上是绝对结不起霜的。这种最基本的常理和常识只有蠢人是不会懂的!这种事情我经历多了!否则也不会(不敢)在此问题上来发表我的观点!
肯定是开制冷模式,还说“冬季制冷”,简直是放P!你以为我没用可蓄意攻击?没想到你在我面前竟是个垃圾!最恨的就是这种人!你在这里需处处跟我小心!
与其他人无关,不要搭嘴。
发表于 2017-12-19 08:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
说实话修空调少,有些东西确实没怎么遇到,论坛上有些人表述问题有时不清,再加上有时还有人为故障,所以,遇到一些奇怪现象就很正常,我就想知道最后是什么问题。
发表于 2017-12-19 08:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-19 10:52 编辑
wshijia 发表于 2017-12-18 14:58
两位超级大佬杠上了!我感觉可能说的不在一个层面上


怎么说呢,这事主要是楼主的问题,未交代清楚,帖子里惜字如金,一句话几个字,说了事情的1/4。后边再说1/4,原来是变压器房里用的空调,一年四季制冷运行,给变压器降温。大家只看帖子一句话一张照片就拼命地猜故障,好多师傅都犯了方向性的错。楼主不厚道!
假如正常空调工况条件下室内外机制冷剂量的分布为外机60%内机40%,而此时你的这台机器虽然室内温度较高可能有30℃甚至更高,但外机只有10℃,外机压力低,制冷剂多数以液态形式分布于外机热交换器的管路里。压差小,蒸发器得不到足够的制冷剂满足室内降温所需,提高冷凝压力建立正常的高低压力差,可以将结存在外机热交换器里的多余制冷剂“赶进蒸发器做有用功。
发表于 2017-12-19 09:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
缺少制冷剂。或者内机蒸发器脏
发表于 2017-12-19 09:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-19 10:51 编辑

我的观点也是制冷剂不足,如果是四通阀没有动作的话,说明机器仍在制冷状态,这样的话室内机的电辅加热不会介入(楼主说出风口温度有27度,应该是电辅加热的温度),所以可以确定机器是在制热状态,只是制冷剂不足!(这一点可以连接上压力表用透明软管观察,一是看看压力,二是看看冷媒的流向即可确定)
还有就是冷媒压力不足时也有可能造成四通阀换向不到位,具体可以参照四通阀常见故障,然后一一排除!
 楼主| 发表于 2017-12-19 12:22:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-19 12:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-20 06:19 编辑

室外气温太低,高压(冷凝)压力低,蒸发器供液量不够,蒸发温度低于冰点很多,连接管路和蒸发器结冰。解决方法:改装用压控开关控制外风机运行时间或改用变风量风机或者使用可调节风栅控制外机热交换器通风量。最直接的验证方法:就这台空调来说,楼主先让空调停止运行,让蒸发器上的冰完全化掉,然后开机仍然制冷运行,找一块纸板或塑料薄膜一类的东西遮挡外机回风口,使外机通风量减小,即使外机的散热条件变差,同时观察空调的蒸发压力和电流,如果空调吸气压力低于4kg则遮挡外机回风口更多一点,如果发现吸气压力达到5.3kg则减少外机回风口的遮挡面积,注意将机器的运行电流控制在额定电流的115%以内
如此可以保证机器使用,内机不再结冰
楼主后来一再强调这台空调即使冬天也是开制冷的且一直运行,给变压器房降温用的,大家就不要再讨论制热方面的情况了。
发表于 2017-12-19 13:02:42 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-12-19 12:29
室外气温太低,高压(冷凝)压力低,蒸发器供液量不够,蒸发温度低于冰点很多,连接管路和蒸发器结冰。解决方 ...

  兄台在理论上分析是正确的,但在处理方法上俺认为这样是不现实或也许收效不大。
  当然,俺这边没遇到过这种情况,也不能如兄台所说那样去验证一下。但要最简单最有效的处理极冷天气下机组制冷时系统结冰的问题,个人认为还是控制好外热交结冰停机,融冰后再工作比较切合实际。
  相信有电子基础的同行,实现这个控制应该不难,甚至还可实现融冰同步工作。
  仅一己之见,兄台莫怪,继续交流哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 19:49 , Processed in 0.060282 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表