楼主: 师傅张

电子式电度表倒转

  [复制链接]
发表于 2011-4-11 09:49:08 | 显示全部楼层
kam...................
发表于 2011-4-11 15:27:12 | 显示全部楼层
电子式电度表不可能会倒转的。
发表于 2011-4-13 10:01:39 | 显示全部楼层
电子式电度表一般都采用脉冲计数的,有很强的反窃电能力,你把进线,出线互换也是照样计量的。如果倒转的的话肯定是坏了。
发表于 2011-4-17 02:18:39 | 显示全部楼层
以前的能倒转  现在电子的不会了
发表于 2011-4-18 22:14:08 | 显示全部楼层
电子式电度表 不论是正转还是反转(正接线或反接线)都是正计量的
同意
发表于 2011-4-22 06:57:34 | 显示全部楼层
不可能有这么回事
发表于 2011-4-22 07:12:25 | 显示全部楼层
电子的表不管进出怎么接都是正走的
发表于 2011-4-22 09:38:54 | 显示全部楼层
电子表那是不可能的
发表于 2011-4-22 10:09:39 | 显示全部楼层
电子式电度表不管怎样接是不可能倒转,它里面步进电机具有单向计数功能只进不退。
发表于 2011-4-22 10:26:55 | 显示全部楼层
对,电子式电度表 不论是正转还是反转(正接线或反接线)都是正计量的